今天看了论坛首页的一个帖子,也是关于设计与现场的问题,有感而发 这些天一直跑一个安装现场,与设计院沟通,修改已经签订合同的方案,作为一个销售,实在太累了。 暖通图纸原来是设计院设计,当然他们只是初步设计,对我们的风管机的尺寸不了解;我们的设计也就跟葫芦画瓢。结果合同是签订了。现场施工问题是一个接一个。甲方原先不同意梁上打孔,不打孔,冷凝水管没坡度,肯定不行,改!配管问题,没有严格按照技术手册上来,当然这是个细节,还好,后来有朋友指出问题,现场装好的,已经不能改,把没装的,改!设计的时候,没考虑到梁高,以及消防管道的问题,机器根本不能按照图纸位置放置,甲方又不同意降吊顶高度,改!还有室外机散热问题,设备间百叶间隙问题,可能需要加风帽,不然散热不好,肯定要跳机,改!等等。。。
这些天一直跑一个安装现场,与设计院沟通,修改已经签订合同的方案,作为一个销售,实在太累了。
所以,作为一个好的销售或者设计,请多跑跑现场,区管说的好,暖通是一个细节很多的专业,一个不注意就带来很多麻烦。如果在施工之前,设计和施工到现场把每个细节都点到,及时的修改方案,也许工程就不会那么难做了。