2楼
一般取主干线路线径的1/2,我公司都是这样做的
回复
3楼
:lol 2楼回答的正确
回复
4楼
dd顶顶
回复
5楼
根据相线线径定,规范有规定
回复
6楼
建议楼主去查查这方面的规范吧!
回复
7楼
10平方以下的地线和相线线径相同,10-16平方用10平方,16平方以上用相线线径的一半。
回复
8楼
楼上不要误导人家 16以下的 跟相线线径相等 16—35的 用16的 35以上的是相线线径的一半
回复
9楼
表12.6.2-1 保护线的最小截面(mm2)
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
装置的相线截面 S 接地线及保护线最小截面
S≤16 S
16
S>35 S/2
注:1 表中数值只在接地线与保护线的材料与相线相同时才有效;
2 当保护线采用一般绝缘导线时,其截面不应小于:有机械保护时2.5mm2;无机械保护时4mm2。
回复
10楼
谢谢大家 回复
回复
11楼
qq27506530和功夫茶说的 对 。