请问怎么计算接地线的线径
yzyuanxiang
2010年07月25日 10:12:53
只看楼主

请问怎么计算接地线的线径

请问怎么计算接地线的线径
免费打赏
zhuhu501
2010年07月25日 13:58:45
2楼
一般取主干线路线径的1/2,我公司都是这样做的
回复
shanshuimeijun
2010年07月25日 23:20:59
3楼
:lol 2楼回答的正确
回复
z13825775372
2010年07月28日 17:22:50
4楼
dd顶顶
回复
btbfht
2010年07月28日 17:30:02
5楼
根据相线线径定,规范有规定
回复
weilmeng
2010年07月28日 22:46:33
6楼
建议楼主去查查这方面的规范吧!
回复
xingtianyiyi
2010年07月28日 22:51:33
7楼
10平方以下的地线和相线线径相同,10-16平方用10平方,16平方以上用相线线径的一半。
回复
qq27506530
2010年07月29日 16:07:20
8楼
楼上不要误导人家 16以下的 跟相线线径相等 16—35的 用16的 35以上的是相线线径的一半
回复
工夫茶
2010年07月29日 17:34:06
9楼
表12.6.2-1 保护线的最小截面(mm2)
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008

装置的相线截面 S 接地线及保护线最小截面

S≤16 S

16
S>35 S/2


注:1 表中数值只在接地线与保护线的材料与相线相同时才有效;
  2 当保护线采用一般绝缘导线时,其截面不应小于:有机械保护时2.5mm2;无机械保护时4mm2。
回复
yzyuanxiang
2010年08月25日 22:09:05
10楼
谢谢大家 回复
回复
yan0218
2015年06月26日 12:52:06
11楼
qq27506530和功夫茶说的 对 。