洁净空调是否能装喷淋
cjx262
cjx262 Lv.9
2005年11月02日 12:20:26
只看楼主

内容如题,请问有否规定这方面的内容

内容如题,请问有否规定这方面的内容
免费打赏
wxx1980815
2005年11月02日 13:31:18
2楼
空气吹淋室可根据需要设置!
空气吹淋室应设在洁净区人员入口处,并应与洁净工作服更衣室相邻。
回复
goodluck_lxf
2005年11月02日 13:36:34
3楼
空气吹淋室 ?
那这个是不是也要由我们暖通专业来做呢,还是由厂家去做?
回复
zht2004
2005年11月02日 14:54:39
4楼
楼主所指是消防自动喷淋???
按照防火等级,一般洁净室不装喷淋,装消火栓系统
回复
yuhua_ly
2005年11月02日 15:04:36
5楼
好象不要装水喷淋吧,我们这里从来不用
回复
crj1314520
2005年11月02日 18:39:26
6楼
可以装的,两年前的一个工地上有见过,是一个涂胶区
回复
wjzhang_031
2005年11月02日 20:13:16
7楼
不用吧,不过好像洁净室的吊顶上面要做上喷淋~~~
看给排水的图纸好像是这样画的,不过下面还没见过装喷淋头的,现场也没见到过。
回复
sunchuibin01
2005年11月03日 09:11:10
8楼
我们这边好象要做,虽然说只要一喷,设备就要全毁了,可加喷淋是为了保护人的,所以加的
回复
deathgod007
2005年11月03日 09:22:45
9楼
洁净室只装烟感及排烟风机还有疏散指示灯就可以了,但要和消防主机实时连动.我听过一个厂房好象装喷淋,但喷的不是水,好象是CO2之类的气体.
回复
wxx1980815
2005年11月03日 16:09:08
10楼
有的确实装的,但在什么级别的环境下装,我也不是很清楚了
回复
luyaliang790124
2005年11月04日 18:00:20
11楼
可以装的,但是视客观条件所限。比如电子厂房的洁净室、微生物实验室、医院的层流病房、配有贵重电子仪器设备的洁净室就不宜采用水喷淋。
回复