PKPM做转换层的可行性
yiwusuoyoufily
2010年07月24日 15:54:24
只看楼主

我是一个新人。最近做一个项目,是一个地下车库加地上六层的框架结构的住宅楼。由于建筑设计地下车库的问题,大约有百分之七十的柱子只能停到一层,而下不去地下车库,需要转换。现在我们都是用转换梁转换的,但是我不知道这样的结构,用PKPM建模,计算的结果是否可靠?

我是一个新人。最近做一个项目,是一个地下车库加地上六层的框架结构的住宅楼。由于建筑设计地下车库的问题,大约有百分之七十的柱子只能停到一层,而下不去地下车库,需要转换。
现在我们都是用转换梁转换的,但是我不知道这样的结构,用PKPM建模,计算的结果是否可靠?
免费打赏
教父
2010年07月25日 20:57:47
2楼
新人已经做这样的项目了?要谨慎!PKPM算是可以算的,结果不一定可靠,需要自己二次复核
回复
risan
2010年07月26日 13:07:01
3楼
楼上的说说原因呢,本人已经按PKPM做了十个左右的转换层了
回复
lolosuosuo
2010年07月26日 15:21:55
4楼
合理的简化和建
模型,认真分析计算结果 应该没得问题
回复
教父
2010年07月27日 20:29:33
5楼
我是说结果不一定可靠,你认为可靠也可以,做几百个也没有问题
回复
daliwangi
2010年07月28日 09:40:41
6楼
肯定是可以的。这个大家都在做。
回复
haha9908
2010年07月28日 12:03:03
7楼
我晕,6层框架做转换体系
不知道是你们总工思想太前卫还是甲方钱多烧的~~~
回复
gmj9608
2013年12月24日 08:36:17
8楼
向各位学习了
回复

相关推荐