末端冷负荷与主机制冷量相差大
wynt2010
wynt2010 Lv.2
2010年07月24日 15:20:01
来自于制冷技术
只看楼主

请教:末端冷负荷40KW,主机制冷量70KW,有何影响,解决方式有哪些?谢谢

请教:末端冷负荷40KW,主机制冷量70KW,有何影响,解决方式有哪些?谢谢
免费打赏
cx51314
2010年07月25日 22:37:52
2楼
要看管道大小,水泵流量,要不然的话,有些公司的产品设置了保护,有可能会报故障,你开机后,进出水温差会不会很大??
回复
建云设备
2010年07月26日 09:03:44
3楼
:victory: :time: :kiss:
回复
zaikuanj
2010年07月26日 20:29:05
4楼
看主机能否制冷量卸载。
回复
zh1986191
2011年07月21日 14:22:44
5楼
有影响吗?