求教:空调冷凝水管路找坡困难时,可不可以管径放大一号,管道水平铺设?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年07月24日 11:53:42
来自于中央空调
只看楼主

如题,最近做一个空调项目,因建筑层高较低,冷凝管需要穿结构梁,考虑到施工方便,想管道水平铺设,管径放大一号,这样做不知道效果如何,如果有朋友这样设计过,请告知一下。谢谢!

如题,最近做一个空调项目,因建筑层高较低,冷凝管需要穿结构梁,考虑到施工方便,想管道水平铺设,管径放大一号,这样做不知道效果如何,如果有朋友这样设计过,请告知一下。谢谢!
免费打赏
cclzj2008
2010年09月26日 18:06:03
22楼
12楼的说的很对
回复
yffx.2003.02.20
2010年11月26日 16:40:23
23楼
必须有坡度,增大管径意义不大。可以就近找下水管.管道井。
回复
chenling19900820
2010年12月17日 16:16:13
24楼
一直没搞懂冷凝水和进水管回水管的关系 今天再看 又昏了。。。。。:(
回复
高飞展翅
2010年12月17日 16:52:24
25楼
按标准做法肯定是行不通的,你可以考虑加大主管,减小坡度(比如将坡度调整到2‰,然后加大设备托水盘出水口与主管之间的落差,可以解决这个问题。
回复
imummyi
2011年05月17日 17:22:17
26楼
还是想办法分区排吧,不行就全引到楼下再说!
回复
qdwhb0105
2012年04月06日 14:17:12
27楼
冷凝水管是必须有坡度的
回复
nacker110
2012年06月07日 17:39:22
28楼
采用提升泵,如果是吊顶的,但是天花空间不够的话·冷凝水管不好找坡的,可以在铺设的时候采用波浪形铺设!因为本来冷凝水只是设备启动阶段较多,当室温稳定后,运行过程中的冷凝水量是不多的!
回复
lxnyhl1122
2012年06月08日 09:32:48
29楼
回复
xshlwh123
2012年06月08日 17:07:50
30楼
坡度还是要有的,实在做不出来的话,就多多布置几个垂直立管吧,把冷凝水先往下排,到了层高比较高的楼层再水平方向汇合。
回复
dw7819
2012年06月29日 16:30:10
31楼
一定要穿梁吗?我觉得还是不穿得好
回复

相关推荐

APP内打开