求教:空调冷凝水管路找坡困难时,可不可以管径放大一号,管道水平铺设?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年07月24日 11:53:42
来自于中央空调
只看楼主

如题,最近做一个空调项目,因建筑层高较低,冷凝管需要穿结构梁,考虑到施工方便,想管道水平铺设,管径放大一号,这样做不知道效果如何,如果有朋友这样设计过,请告知一下。谢谢!

如题,最近做一个空调项目,因建筑层高较低,冷凝管需要穿结构梁,考虑到施工方便,想管道水平铺设,管径放大一号,这样做不知道效果如何,如果有朋友这样设计过,请告知一下。谢谢!
免费打赏
wgj1207
2010年07月24日 13:38:39
2楼
做过 但是要尽量保持坡度。
回复
tear1111
2010年07月24日 14:59:53
3楼
凝结水管放大可以减少坡度小造成的影响,但还是不能平铺,即便是小小的坡度也应该有一些的。
回复
kk82521169
2010年07月24日 22:59:26
4楼
跟放大没关系吧
找坡度挺重要
不行加个提升水泵
回复
blackeye
2010年07月25日 12:03:31
5楼
坡度还是要有的,实在做不出来的话,就多多布置几个垂直立管吧,把冷凝水先往下排,到了层高比较高的楼层再水平方向汇合。
回复
mobile_45
2010年07月27日 10:56:19
6楼
不知道你的工程概况,冷凝水管都要穿梁,那冷冻水管不是也要穿梁,层高那么低吗?
试试分区分段排水或靠墙损失局部高度
回复
zhukuoyue
2010年07月29日 09:22:01
7楼
不可取的,冷凝水坡度很重要。
最好还是做好后,实验一下最好。倒进多少水。看看流出多少水
回复
yzhchlan
2010年07月29日 10:49:56
8楼
难道一点点坡度都不行吗?
回复
air-con
2010年07月29日 11:04:13
9楼
排水管直下一楼层,在下层吊顶內做坡度.
回复
waj
2010年07月29日 11:26:54
10楼
不行,再放大管径也不能平铺,多少都要有坡度。
回复
adingkgb
2010年08月08日 22:21:07
11楼
完全没坡度的话,你也不能保证在施工中做到绝对水平,万一倒反的话,存在积气段,那就好玩了。

另外,即使做到绝对水平,也有问题。刚投入使用时,可能问题不大。但当系统运行较长时间后,由于排水不很畅,冷凝水管内始终积水(且无足够流速),所以很容易滋生细菌,细菌繁殖代谢后的产物就是‘生物粘泥’。
这就是无坡度(或坡度不够)的冷凝水管内容以被污物堵塞的原因。当然,放大管径可以在相当程度上缓解这个问题,但并没有解决。
回复