TN-C-S
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流通过PEN导线传导。当故障电流较大,可使过流保护装置动作,切断电源。 该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸。所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统。
回复
6楼
那么请问电气设备的金属外壳是不是还要再单独接地呢?
如果进线柜中单独的接地不与变压器侧的PEN相连,作为保护接地是否可以?
回复
7楼
TN-C-S;电气设备金属外壳应接PE,再单独接地更好。进线柜必须与变压器侧PEN线可靠连接,并做好重复接地。
回复
8楼
是的!!!!!!!!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-7-24 21:58 编辑 ]
回复
9楼
在低压进线柜中做重复接地,如果是这样的话,是不是零排与地排可以合在一起,出线电缆的零线与地线是不是可以固定在一根排,到下一开关箱再分开来??
回复
10楼
TN-C-S系统的PE线和(零)N线通常在重复接地点开始分开,分开以后就不能再次重合。