地下室墙面有冷凝水,做内墙内保温管用吗?怎么做?
zullyet
zullyet Lv.2
2010年07月23日 18:09:37
只看楼主

我家地下室离地面大概45厘米以下的墙面有冷凝水,刚开始装修,不知道该怎么处理,有人建议做内墙内保温,不知道效果如何?如果可行,具体怎么来做内保温?谢谢!

我家地下室离地面大概45厘米以下的墙面有冷凝水,刚开始装修,不知道该怎么处理,有人建议做内墙内保温,不知道效果如何?如果可行,具体怎么来做内保温?谢谢!
免费打赏
aijingling
2010年08月03日 16:49:57
12楼
最好的办法就是做外墙外保温,因为内墙内保温在冬季的时候保温材料和墙体之间会有少量的冷凝水,时间久了,会墙体含水较高,气温太低还可能冻坏墙体,是墙体与保温材料之间产生空鼓,降低保温效果,严重保温材料会脱落下来。
目前来看外倾外保温是最合理的,它不占室内的空间,还能减少墙体的冻融次数,从而延长墙体的使用年限。
回复
zullyet
2010年08月03日 22:53:35
13楼
讲解的太深刻了,看来外墙外保温才是正道!没办法面对无良的开发商只能做内墙内保温了!
回复
live1028
2010年08月07日 18:51:58
14楼
冷凝水产生的原因我就不说了。 我这个工地做的是内保温。。我可以告诉你做法。。 第一步:用保温颗粒打底。 第二步:用抗裂砂浆盖面。( 要求:1、完成面厚度不能低于3公分;2、保温与内粉交接处:与砖墙交接处要延伸到砖墙上的长度不能低于0。3M /与砼剪力墙的交接处要延伸到砼剪力墙长度不能低于0。6M。 这个主要是考虑到一个保温的传递性)
回复
zullyet
2010年08月10日 23:43:36
15楼
谢谢!在房子交付的时候,由于门窗都是关闭的加之正逢秋季,地下室只是有少部分地方返潮,找开发商,他们就是这样做的只是做的面积很少只是返潮的地方,不想到了现在最潮的季节冷凝水大量出现,不知道如果采用大面积的用保温颗粒做内保温的方法冷凝水的情况。
我们家是采用苯板作内保温,现在空调除湿开着,看着效果还可以,只是现在地面(没有地暖的地方)有少量返潮。跟装修公司商量看在铺瓷砖的时候能否也在下面加保温颗粒,这样地面返潮应该会好些!
回复
lp0225
2011年01月18日 16:05:42
16楼
没办法面对无良的开发商只能做内墙内保温了!
回复
没辙
2011年08月15日 14:54:59
17楼
通风是关键,单纯做保温不能从根本上解决问题的。