一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)
一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)
2楼
i30=60*1000000/(1.732*110*1000*0.85)=370A
截面面积=370/1.75(铜芯)
截面面积=370/0.9(铝芯)然后按照相关要求验证,并选择即可!
回复
3楼
按经济电流密度来计算
110KV:S=P/1.732*U*J*cos∮=60000/1.732*110*1.1*0.85=336mm2
选用导线为LGJ-300
220KV:S=60000/1.732*220*1.1*0.85=168mm2
选用导线为LGJ-150
不知道对不对请大家指教
回复
4楼
我是做甲方的,现在我手上有个夜景照明设计和施工的项目在福建,谁有兴趣的和我联系,要快!我的电话是13599334990,小姓吴
回复
5楼
简单只需要LGJ-185/25钢芯铝绞线对付110KV,LGJ-98/15钢芯铝绞线对付220KV足矣.
回复