请教临时电.如何计算负荷?
hlw6533
hlw6533 Lv.7
2005年11月01日 18:08:08
只看楼主

一个商业建筑,地下室800M2,首层面积8178M2,总建筑面积29000M2,三层,局部四层,底版为筏片基础. 这个现场的临时电大约要配多大的变压器?该怎么计算?谢谢!!!

一个商业建筑,地下室800M2,首层面积8178M2,总建筑面积29000M2,三层,局部四层,底版为筏片基础. 这个现场的临时电大约要配多大的变压器?该怎么计算?谢谢!!!
免费打赏
hlw6533
2005年11月02日 06:14:11
2楼
没有人能回答我啊 ?
回复
liubo4126
2005年11月02日 10:26:53
3楼
每平方米10VA
回复
wyg306
2005年11月02日 10:37:06
4楼
有点小了吧!
塔吊、对焊机、砼输送泵及施工电梯这些大功率用电设备现场应该都会用到的。
回复
hlw6533
2005年11月02日 15:02:55
5楼
看来从事现场的朋友不是很多哦
回复
lijunfeng1108
2005年11月10日 14:44:48
6楼
800KVA的箱式变压器足够了,可以承担2台砼输送泵、4台QT60塔吊、若干搅拌机、电焊机等。
回复
tan_tz
2005年11月10日 17:20:52
7楼
29000m2使用500KAV完全够用。5Wm2用500KVA都没出任何问题!