影响风冷热泵结霜的因素
zhaojizhen
zhaojizhen Lv.3
2005年11月01日 13:26:56
来自于热泵工程
只看楼主

风冷热泵制热时,室外换热器会不断结霜,导致系统会不定时除霜,那么影响风冷热泵结霜的因素都有哪些那,请各位谈谈

风冷热泵制热时,室外换热器会不断结霜,导致系统会不定时除霜,那么影响风冷热泵结霜的因素都有哪些那,请各位谈谈
免费打赏
landlyx
2005年11月01日 16:28:02
2楼
风冷热泵制热时,室外换热器会不断结霜,原因是室外空气温度比室外机的环热管温度高,这样空气中的水汽 就容易结在环热管的表面 ,就结霜了
回复
zhaojizhen
2005年11月01日 16:41:51
3楼
???
回复
zhaojizhen
2005年11月01日 16:45:45
4楼
我觉得温度不是主要原因,主要影响风冷热泵制热COP值应该是湿度,不知各位怎么看
回复
landlyx
2005年11月02日 12:35:51
5楼
知道夏天冰镇汽水瓶外为什么结水珠吗,其实两者是一个道理,好好想想吧。
回复
quandunhai
2005年11月02日 12:38:19
6楼
环境温度比蒸发温度还低,你说怎么进行换热?
回复
landlyx
2005年11月02日 12:39:03
7楼
你想的对,之所以结霜是因为换热管温度低了,就像汽水瓶,外面空气遇到冷的东西,温度降低,达到饱和而结霜。
回复
l13951858124
2005年11月02日 16:22:30
8楼
温度是一个原因,主要是湿度太大了
回复
波澜不惊bobo
2005年11月03日 09:27:40
9楼
我觉得温度是一个主要原因,室外空气肯定是有湿度的,只要机组的蒸发温度太低了,肯定会结霜的。
回复
bjgdlsg
2005年11月03日 11:03:18
10楼
温度是主因,湿度是次因,除霜包括电热器除霜,机组反转除霜等等,但除霜的设定时间比较困难,研究的也比较多,可以说结霜问题是空气源热泵在北方冬天使用的一大障碍。
回复
cnlwh
2006年06月18日 10:58:40
11楼


室外换热器设计必须满足两个前提,再讨论其它问题:
1)保证足够的换热面积;
2)保证管内侧制冷剂流程的合理布置。
我所见到的系统如果有问题,通常是这两个问题已经决定了系统无法满足系统高效运行的要求。
回复

相关推荐