常规机组的冷凝器和蒸发器的胀管要求具体有那些?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月01日 13:02:53
来自于制冷技术
只看楼主

常规机组的冷凝器和蒸发器的胀管要求具体有那些?

常规机组的冷凝器和蒸发器的胀管要求具体有那些?
免费打赏
quandunhai
2005年11月16日 13:45:19
32楼
我的邮箱是QUANDUNHAI@163.COM我的POPO就是QUANDUNHAI
回复
wangnan2006
2006年08月30日 15:41:04
33楼
huym老师,谢谢你的指导,我们的冷水机组干式蒸发器是铜管的,经常被腐蚀掉,每九个月就要换一个蒸发器,我们想改用不锈钢的钢管,能不能改呀?请指教?现在有没有生产不锈钢的壳管式蒸发器?
回复
wangnan2006
2006年09月07日 12:32:23
34楼
我们从来没有涂过什么胶水,一榔头砸进去,基本不会漏的。我们修过好几台了。
回复
huym
2006年09月07日 19:19:59
35楼

你既然说的是冷水机组,那么蒸发器内走的应该是循环水了,好象很少听说蒸发器铜管被腐蚀掉,不知你说的情况是否是泄漏?或者壳程走的不是水而是氯化钙溶液?
回复
quandunhai
2006年09月08日 15:17:23
36楼

有可能呀.
回复
c1x2j5j3z3
2006年09月11日 21:01:53
37楼
回复
ssl8443221
2006年11月12日 12:35:14
38楼
氯化钙溶液,采用黄铜管,海水采用白铜管吧?但是白铜比黄铜贵多了?海水和氯化钙感觉腐蚀性差不多少吧,为什么要采用不同的官呢/
回复
daymissing_hua_5
2006年12月08日 10:53:51
39楼



有几个问题不太明白,希望解答:
1.铜管直接胀接在钢支撑板上的时候增加了支撑板轴向定位和胀管枪深入长度的工艺控制要求,那采用在铜管和支撑板上加铜套的方式解决了支撑板轴向定位的问题,但是能解决胀管枪深入长度的工艺控制要求的问题吗?铜管和铜管套不需要胀接吗?如果不需要那采用什么连接方式?
2."支撑板一般比较薄,造成支撑板两侧的管段很易过薄"这个怎么解释?我不太明白.
3.铜管与管板有没有采用水压涨管的?
回复
ssokman
2007年01月04日 11:41:40
40楼
我公司的管板用CNC数控铣床加工,孔中没有槽,涂胶水,用电动胀管器胀接,OK。
回复
yangzikongtiao
2007年03月08日 13:52:17
41楼
我想招聘一名生产壳管换热器的技术人员,不知哪位愿意加入
回复

相关推荐

APP内打开