如何让加热制冷同事启动???
liu-renyi
liu-renyi Lv.2
2010年07月23日 08:43:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

这个问题困扰我好几个月了!希望有做过同类的实验的帮我解决下,增加管路配件都可以的!

这个问题困扰我好几个月了!希望有做过同类的实验的帮我解决下,增加管路配件都可以的!

-Model.jpg

免费打赏
zaikuanj
2010年08月02日 18:12:15
2楼
楼主的这个问题可能是匹配问题。
问题的原因是加热器开启以后,发热系统总功率大于制冷机的制冷量,导致热量无法平衡,压缩机吸气温度不断攀升,导致排气温度也不断攀升,最终导致压缩机高压或高温保护停机。
解决方案:
1 减小加热器的功率,具体减小多少可根据具体需要通过试验确定;
2 增大制冷机的制冷量。具体增大多少?总制冷量至少大于加热器的加热功率+油泵功率+负载发热功率;
回复