消防:厂房不采暖如何做消防
askedme200100
2005年11月01日 11:52:19
只看楼主

请 大家帮忙,是在 新疆,很冷。有18米高,三层!!!

请 大家帮忙,是在 新疆,很冷。有18米高,三层!!!
免费打赏
little_strong
2005年11月01日 12:48:50
2楼
电伴热可以吗
回复
askedme200100
2005年11月01日 13:00:19
3楼
可以使用临时高压吗 ???
回复
xuyan1
2005年11月01日 15:19:58
4楼
规范第8。6。1条第九
回复
saerka_rock
2005年11月01日 23:44:31
5楼
规范8.6.1第九条,这类厂房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀
回复
askedme200100
2005年11月10日 10:43:58
6楼
快速启闭装置才用那种比较 合理,具体的位置如何设置,如果才用DCS控制可以吗 》》》??
回复
askedme200100
2005年11月10日 10:45:10
7楼
感谢你的指导,多多交流,消防方面把握不好
回复
abcd121
2005年11月10日 13:46:48
8楼
采用干湿两用系统,环境温度小于4度时,用干式系统,在每根立管下装泄水阀。在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀
回复
askedme200100
2008年02月01日 17:09:26
9楼
大家都说的不错,我也做了,有比较好的成熟做法吗?图集之类的!!
回复
eric.longer
2008年02月01日 20:43:20
10楼
建议干式。
做法和湿式一样画图。最高点装电动阀和自动排气阀。电动阀要求和电气联动。干式不用做高位水箱。
回复
lwl21cn
2008年02月02日 09:55:13
11楼


没错。我做过一个佳木斯的,也是冷的要命!采用干式系统,在进水管上设置电动阀门!室内设置开关按钮!