地下空间结构计算讨论
alexhitty2003
2010年07月22日 23:24:09
来自于轨道交通
只看楼主

大家可以从计算方法、软件的选取、难点及注意事项等方面开展讨论,直接在下面回复,可以酌情加5-20分的鼓励。

大家可以从计算方法、软件的选取、难点及注意事项等方面开展讨论,直接在下面回复,可以酌情加5-20分的鼓励。
免费打赏
alexhitty2003
2010年07月23日 13:59:52
2楼
怎么没人参与,可是有积分的哦。
可以从土压力计算方法及水压力取法(水土合算还是水土分算)等等
回复
maodou05
2010年07月23日 15:15:54
3楼
土压力:
土压力算法宜根据土体与结构外墙的相互作用产生的运动趋势而定。如果外墙计算跨度较小且墙体刚度较大宜采用静止土压力计算,相反采用主 动土压力计算。而实际工程设计中宜偏于安全的采用静止土压力进行计算。
水压力:
结构外墙采用全包防水的情况下才需要进行水压力计算。对于砂性土壤,宜采用水土分算;对于粘性土,宜采用水土合算。
回复
alexhitty2003
2010年07月23日 16:29:12
4楼
对于水压力的计算,由于沙性土还是粘性土没有明确的分界线,个人认为采用水土分算更为保守,趋于安全。
回复
wb175
2010年07月23日 20:53:18
5楼
很多院都是用sap2000计算!施工阶段水土合算,使用阶段水土分算
回复
maodou05
2010年07月24日 13:35:11
6楼
计算软件可以采用Midas GTS、Midas CIVIl、SAP84及SAP2000等软件,结构与土体的相互作用采用弹簧模拟。
回复
maodou05
2010年07月24日 13:37:25
7楼
一般而言,地下空间结构的外墙按单向板计算。当存在护壁柱的时候,当然柱的截面相当于墙较大即在刚度上大于墙的时候,外墙宜按双向板计算。
回复
maodou05
2010年07月24日 14:02:20
8楼
现在轨道交通这么火红,这个版块怎么一点不火呀,大家要努力哦
回复
alexhitty2003
2010年07月24日 19:57:26
9楼
大家继续哈,加分分方面我一定重拳出击。
回复
toeastone
2010年07月27日 06:05:03
10楼
地下空间结构的外墙按单向板计算。当存在护壁柱的时候,当然柱的截面相当于墙较大即在刚度上大于墙的时候,外墙宜按双向板计算。
回复
toeastone
2010年07月27日 06:18:18
11楼
水土分算更为保守,趋于安全
回复

相关推荐

APP内打开