关于锚固长度的 和地下室砖胎模的问题
stone1682
stone1682 Lv.2
2010年07月22日 20:23:49
只看楼主

今天在资料里看到 一份监理资料里 有句话 不是记得很清楚了 lae改laf 这个LAF的锚固长度是怎么取值呢 叫什么名?还有是关于地下室砖胎膜的问题。记得刚毕业时的在施工单位做事 地下室的砖胎膜 用的都是水泥实心砖。问了几个同行 他们也是如此,目前我在做的工程地下室2层,用的砖头为水泥空心砖,查了资料 在投标书里看到的是采用水泥砖 也没注明是空心还是实心,翻书找资料 也找不到相关的理论依据,这个地下室砖胎膜到底是用水泥实心呢还是空心。。。有没有一套理论依据的支持呢

今天在资料里看到 一份监理资料里 有句话 不是记得很清楚了 lae改laf 这个LAF的锚固长度是怎么取值呢 叫什么名?
还有是关于地下室砖胎膜的问题。刚毕业不久 提问题可能不是很专业 求解!
大甸子
2010年07月23日 08:21:26
2楼
Laf是指人防钢筋锚固,取值也是根据钢筋直径和砼标号确定的;
地下室的砖胎膜不管是实心砖还是空心砖或其他材料来砌筑,只要稳固、保证砼成型尺寸、表面对砼无凝结无影响就行,反正是做为模板用的,对结构没影响的。投标书上的大概是240厚的砖胎膜吧,用空心砖可以节约造价,能用的,不需要什么理论依据支持的。
回复
zxs6460
2010年07月23日 22:06:44
3楼
转帖:

钢筋混凝土结构的4种锚固状态和不同的最小锚固长度

钢筋混凝土结构有4种不同的锚固状态,各对应有不同的最小锚固长度:

1 受拉钢筋的锚固状态,采用受拉钢筋的锚固长度la,la有最低限制≥250mm的限制。

2 受拉钢筋抗震锚固状态,采用受拉钢筋的抗震锚固长度laE,laE 也有最低限制≥250mm的限制。

3 钢筋混凝土简支梁和连续梁的简支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las在受拉钢筋的锚固状态,根据支座设计剪力的不同分别采用5d(设计剪力较小),12d(设计剪力较大,带肋钢筋)和15d(设计剪力较大,光面钢筋)。

4 受拉钢筋的人防工程锚固状态,采用受拉钢筋的人防锚固长度laF,laF有最低限制≥250mm的限制
回复
haojiajia3389
2010年07月23日 22:46:35
4楼
砖胎模,还是要找平的,做模板用的,用水泥空心砖,以后还要做防水,
回复
hzl6671890
2010年07月25日 20:17:14
5楼
不错,学习了 Laf
回复

相关推荐

APP内打开