电度表
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2010年07月22日 19:30:08
只看楼主

如何选择电度表DTS862 还用写些什么参数?1.5(6)是什么含义?我通常是把表用在400V系统中,,,,电流互感器是 XXXX/5 的 ,那么我选的是不是要标明:5(20)的?

如何选择电度表
DTS862 还用写些什么参数?
1.5(6)是什么含义?
我通常是把表用在400V系统中,,,,电流互感器是 XXXX/5 的 ,那么我选的是不是要标明:5(20)的?
免费打赏
xdetect
2010年07月22日 22:28:51
2楼

用1.5(6)的就行,灵敏。
1.5(6)是4倍率表,最大电流是额定电流的4倍。
回复
dsy123456
2010年07月22日 22:41:31
3楼
DTS862三相四线电子式电能表。。1.5A是额定电流,6是最大能测的电流。
回复
oooooo800
2010年07月23日 08:08:31
4楼
那是不是可以这么理解, 互感器输出二次电流为标准的5A,只要最大的电流满足就可以?而且在这基础上,越贴近越好?
回复
xu2010shibo
2010年07月23日 08:27:32
5楼
知道了
回复
fptcjx
2010年07月23日 11:24:10
6楼
DTS862-4 1.5(6) 3×(380/220)或DTS862-2 3(6) 3×(380/220)
回复
oooooo800
2010年07月23日 19:34:58
7楼
倍率有什么说道?