高压进线柜同进线电缆连接时相序弄反了,导致高压计量电能表显示逆相序,现在最好的办法把进线电缆掉相,但现在不能停电,进线柜同后面的PT柜,计量柜,出线柜可以断开,能不能在计量柜上的互感器上想办法.请各位大虾救急
高压进线柜同进线电缆连接时相序弄反了,导致高压计量电能表显示逆相序,现在最好的办法把进线电缆掉相,但现在不能停电,进线柜同后面的PT柜,计量柜,出线柜可以断开,能不能在计量柜上的互感器上想办法.请各位大虾救急
2楼
怎么没人回答呢,自己顶!期待高手传道、授业、解惑!谢谢!
回复
3楼
强烈请求版主将此贴置顶,比较急
回复
4楼
进线相序接反,只能在接反的地方改正,不能改其他地方,更不能改二次!
进线相序反了,所有的电机都反转了,还不能停电?
回复
5楼
:L :L
回复
6楼
区管已经说了症结所在了,这个不需要想变通的办法吧
错在哪儿只能改哪儿
回复
7楼
进线相序接反,只能在接反的地方改正,不能改其他地方,更不能改二次!
进线相序反了,所有的电机都反转了,还不能停电?
这是一个临时施工用电,出线都没有连接,和电机反转没有关系.如果现在在一次改正,就需要停大网的电,在现在这个用电高峰,停电的费用不是小数目,在时间上来说没有一个月根本不可能.我的意思是电能表上显示逆相序肯定影响计量精度,虽然计量柜已上铅封,但需要找到的部门只是计量一家面已,我只是想知道在二次更改有没有安全可行的方法
回复
8楼
相序都接反,厉害!
回复
9楼
;P
回复
10楼
停一路施工用电,“需要停大网的电,在现在这个用电高峰,停电的费用不是小数目,在时间上来说没有一个月根本不可能.”的说法不能让人相信。
我猜测楼主想图方便,私下不停电地改二次线,让电表显示为正相序。
劝楼主,千万不能私下做这种危险的事,碰上一个事情,该走的程序还是要走的,正常申请停电改线。或者告诉电力计量部门反相序的事,让他们来解决。反正下面接临时用电与相序显示没关系。
回复
11楼
高压电缆和高压线路连接处没加开关,怎么考虑的。只有办停电申请手续了。
回复