PHNIX空气源三联供与螺杆机组的对比
tangwei934415
2010年07月22日 11:46:02
只看楼主

PHNIX空气源三联供与螺杆机组的对比对同一项目两个空调系统的对比如下:方案对比内容 方案一空气源三联供 方案二螺杆机组运行耗电设备 空气源三联供运转,耗电设备包括:空气源三联供、模块机组、冷冻水泵、室内风机。 螺杆机组运转,耗电设备包括: 螺杆机组、室内风机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔。部分负荷运行能耗 空气源三联供、模块机组部分负荷运行能耗低,可以根据室内盘管开启的多少来控制室外机开启台数,以及每台模块机组内压缩机开启的台数。部分负荷运行时比较节能。 单台螺杆机组冷量大,室内盘管开启,主机必须开启,机组能耗与室内负荷不成正比,造成能源的浪费。

PHNIX空气源三联供与螺杆机组的对比

对同一项目两个空调系统的对比如下:
方案
对比内容 方案一
空气源三联供 方案二
螺杆机组
运行耗电设备 空气源三联供运转,耗电设备包括:
空气源三联供、模块机组、冷冻水泵、室内风机。能效比 空气源三联供、模块主机能效比达到3.15,系统能效比达到3.0以上。 主机能效比为4.0,系统能效比为3.0。
水泵 只需要冷冻水泵系统,只需要一台泵 冷却水泵、冷冻水泵系统,需要两台泵
运行管理人员 室外主机不需要专用机房,不需要专人维护管理。 螺杆主机需要专用机房,需要配备专业人员对机房进行操作,控制。
分期投入 空气源三联供、模块机组可自由拼装,初期可以投入少,后期不够可以自由增加。 无法实现,只能一次性投入,若出现增加则不容易实现。
冷暖两用 空气源三联供、模块机组可满足制冷、制热与全热回收生活热水,即可单独提供房间采暖与生活用热水。 无法实现单独提供房间采暖,需配合其它辅助热源。



运行费用分析
两种空调系统在本工程,制冷负荷为225KW,其运行费用分析如下:
运行费用分析
项目 模块机系统(KW) 螺杆机组(KW)
机组制冷量(KW) 5200 5200
机组总功率(KW) 1625(COP=3.2) 1300(COP=4.0)
冷却水泵总功率(KW) —— 195
冷冻水泵总功率(KW) 195 195
冷却塔总功率(KW) ---- 135
总耗电功率(KW) 1820 1825
空调系统运行中,大部分时间在部分负荷下运转。假定一天空调运行的时间为15:00—24:00 共9 小时。根据季节的变化和每天环境温度的变化情况,认为夏季空调满负荷运行时间为10%,冷量80%部分负荷运行时间为20%,冷量60%部分负荷运行时间为50%,冷量40%部分负荷及以下运行时间为20%。
夏季运行工况下:
项目 模块机系统 螺杆机组 每天运行时间
满负荷(KW) 92 112 0.9小时
80%负荷(KW) 74 90 1.8小时
60%负荷(KW) 55 67 4.5小时
40%负荷(KW) 37 45 1.8小时
天用电总量(KWh) 10483.2 12729.3
月用电总量(KWh) 314496 381881.3
月总用电费(元) 251596.8 305505
电价(元/度) 0.8

广东芬尼克兹节能设备有限公司
wk_deadking
2011年04月16日 01:38:37
2楼
分析的不错
回复

相关推荐

APP内打开