电缆选择(急)
gaozhuo2008qz
2010年07月22日 09:45:05
只看楼主

一车间现有负荷60KW,工作电源AC220V,计算出电流约为320A(计算功率因数取的0.85),可选择单芯电缆(型号为VV)截面积为150MM2,2芯截面积为185MM2,我请教的问题就是: 1、如果用单芯电缆是否要2根截面积一样啊(一根火线,一根零线)? 2、如果用2芯电缆是否要2根截面积一样的2芯电缆啊(一根火线,一根零线)?如果不是敬请解决办法,办法要经济实惠。 期待高手回答,谢谢!

一车间现有负荷60KW,工作电源AC220V,计算出电流约为320A(计算功率因数取的0.85),
可选择单芯电缆(型号为VV)截面积为150MM2,2芯截面积为185MM2,
我请教的问题就是:
1、如果用单芯电缆是否要2根截面积一样啊(一根火线,一根零线)?
2、如果用2芯电缆是否要2根截面积一样的2芯电缆啊(一根火线,一根零线)?如果不是敬请解决办法,办法要经济实惠。
期待高手回答,谢谢!
免费打赏
jinze_tg
2010年07月22日 11:05:34
2楼
60KW, 220V。开玩笑吧!
YJV-4*70+1*35
回复
jinze_tg
2010年07月22日 11:06:21
3楼
YJV-1-4*70+1*35
回复
chezfang
2010年07月22日 12:01:39
4楼
这个说起来就复杂了。
1、单相负载,相线和零线截面需相同。
2、负荷对电压偏差的要求。规范要求电动机端子处正常情况下电压偏差-5%~+5%。线路长度我按照100米估算,截面选择150,电压损失为4.8%,刚好满足规范,如果长度超过110米,则超过规范要求值。如果您不会算电压损失,我可以帮你核算。
回复
yang1986323
2010年07月22日 13:23:49
5楼
我算了下

[ 本帖最后由 yang1986323 于 2010-7-22 13:35 编辑 ]
回复
cooo-zengz
2010年07月23日 11:29:13
6楼
60KW 单相???
回复
weilmeng
2010年07月23日 12:16:20
7楼
60KW, 220V。没见过
回复
呆宝小小
2010年07月23日 12:32:06
8楼
回复
zhanglei730406
2010年07月23日 16:42:19
9楼
让那个负荷见鬼或改为三相。
回复
tongniu3793
2010年07月23日 21:46:31
10楼
呵呵,我见过两台大炉子(不到100KW)分别用两相380V供电的.
回复
花面蟾
2010年07月24日 21:08:01
11楼
自己算,下回就回了。
回复