本工程是五层教学楼,且体积超过5000,该设计消防,消防立管在底层已经连成环状,在顶层是否仍然连成环状?为盼!!!
本工程是五层教学楼,且体积超过5000,该设计消防,消防立管在底层已经连成环状,在顶层是否仍然连成环状?为盼!!!
2楼
看规范上说,超过五层或体积超过10000立方米的其他民用建筑,当室内消防竖管为两根或多于两根时,应至少每两根竖管相连组成环状管道.
回复
3楼
应该要连成环状,规范如此呀。
回复
4楼
同意同意!看规范,按规范办事
回复
5楼
同意二楼的说法
回复
6楼
要连成环
回复
7楼
什么规范???
回复
8楼
请教,在下面成环后还需要在上面再成环吗?
回复
9楼
个人认为。最好连成环。
打个比方
如下图所示。
图一中,如果XL-1坏掉。就不能保证消防用水。
图二就可以保证。所以,还是多放条管在上面吧。
回复
10楼
你说的“最好连成环。”我是同意的,但你举的例子的图文解释却是错误的,不信你仔细分析一下。
回复
11楼
在可能情况下尽量成环,包括平面成环和立体成环,你的系统是5层的,按照8.6.1第二条,立体成环不是必需的,但是立体成环会使系统的可靠性大大提高,建议还是立体成环。
回复