求助:烟感联动问题
yale_yeah
yale_yeah Lv.2
2005年10月30日 19:51:00
只看楼主

因为刚刚接触消防,恳求各位大佬帮下忙:一个烟感联动什么?2个呢?温感的联动情况?

因为刚刚接触消防,恳求各位大佬帮下忙:
一个烟感联动什么?2个呢?温感的联动情况?
免费打赏
yzj_xj
2005年10月30日 23:58:51
2楼
烟感,温感一般只是向消防控制时传回信号,一般不直接联动设备。
回复
zhh_1977
2005年10月31日 10:04:13
3楼
你对烟感的理解完全错了,烟感与温感是用来传输火灾信号的,不直接联动什么,联动的通过中央火灾报警控制器来实现的。
回复
yale_yeah
2005年10月31日 10:55:32
4楼
哦~~那请问发信号到消防主机那里,会联动什么呢?听说可以自己设置的,但按照规程应该联动什么呢?
回复
zhh_1977
2005年10月31日 14:45:50
5楼
火灾报警后,联动设备控制应符合下列要求:

1、应开启楼梯间正压送风机和服务于本防火分区上、下及本层的正压送风机(口),联动相应排烟分区的排烟风机(口)。
2、与排风系统共用的双速风机排烟系统,不论排风(烟)机处于关闭状态还是低速运转状态,均应转换到排烟运行状态,同时关闭相应排烟分区的排风口,开启排烟口。
3、常开防火门的连锁应释放,自动关闭。门禁系统应全部解禁。

火灾确认后,联动设备控制应符合下列要求:

(关于“火灾的确认”,最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的“与”门信号作为“火灾的确认”方法,)

1、预作用系统、雨淋系统、水幕系统和水喷雾灭火系统的雨淋报警阀组应开启。
2、应切断相应防火分区的空调系统。与空调回风系统共用风管的排烟系统,应在 15s内关闭相应的通风、空调机组及前端的风阀,开启相应排烟分区的排烟风机及对应的排烟口。设有机械补风的排烟系统,应启用对应区域的补风设施。
3、用作防火分隔用的防火卷帘应下降到底,但首层及疏散通道上的防火卷帘在感烟探测器动作后卷帘下降至距地(楼)面 1.8m的高度,感温探测器动作后卷帘下降到底。
4、本防火分区内所有的电梯应强制迫降至首层。电梯门在火灾报警信号消除前应保持敞开,消防电梯专用功能不受限制。
5、相应防火分区非消防电源应切断,消防电源不得受影响。
6、避难层(区)服务的任意区域发生火灾,避难层(区)内的火灾报警联动控制设备均应动作。
7、接通警报系统与应急广播,其顺序应符合规范要求。应急广播应能自动播放引导人员安全疏散的内容。
8 涉外建筑应急广播应有两种以上引导人员安全疏散的语言;消防控制室内应能通过按钮人工选择楼层(防火分区)开启应急广播,进行人工播音或播放录音。消防控制室门口外宜设音量监听用应急广播扬声器。
9 消防控制器停机时,消防控制室内应能手动直接控制消防水泵、无控制阀门的防排烟系统运行。
10 消防控制室内,应设能报城市“ 119 ”的通信设备及与消防电梯轿厢、消防泵房、避难层等处通话的固定通信设备。消防电话通话声音应清晰。
回复
sljfw@co163
2005年10月31日 22:09:51
6楼
补充一下,在消防联动的时候,还要切断非消防设备的电源,同时启动应急照明和消防广播等.
回复
yale_yeah
2005年10月31日 23:17:39
7楼
好象一个烟感报警和2个一起报警的联动程度不同的,一个烟感联动的会少一些,那是主机设置还是其他怎样的?
回复
zhh_1977
2005年11月01日 12:24:03
8楼


你哪儿看见有那的?
回复
sleepinggod
2005年11月02日 08:55:36
9楼
7楼的意思楼主没有理解明白:
在消防中,由于设备会存在误报,当然,通常误报较少,所以,在控制器或主机中,对应的程序需要进行一些判断,最简单的就是与非判断,也就是说,如果只有烟感报警,有可能是其他人抽烟浓度较大引起的,如果温感和烟感都报警了,那说明火灾发生的情况发生的概率非常大了,如果连红外报警都引发了,那么可以判断肯定报警了!
这样说你能明白了?
回复
yale_yeah
2005年11月02日 21:58:13
10楼
哦~~明白,温感都报了那喷淋才开始动作了?水就会流动,那水流指示器就会有信号会主机,那湿式报警阀是什么时候动作的呢?
回复
sleepinggod
2005年11月03日 14:04:03
11楼
湿式报警阀 通常是推动水力警铃工作的,在喷淋工作的时候,它肯定已经工作了。当然,这个东西还可以发现管道漏水啊!
回复