请问医院以及生物洁净室的室内压力怎么控制的?它不是要保持室内相对于室外是负压吗,不然的话细菌将会扩散到室外了.但是洁净厂房设计规范中又规定洁净室内必须保持一定的正压,这到底怎么办呢?
请问医院以及生物洁净室的室内压力怎么控制的?它不是要保持室内相对于室外是负压吗,不然的话细菌将会扩散到室外了.但是洁净厂房设计规范中又规定洁净室内必须保持一定的正压,这到底怎么办呢?
2楼
只有隔离病房等有扩散可能的房间要求相对外界是负压的说明
洁净厂房设计规范中又规定洁净室内保持一定的正压,是普遍意义上的概念,
有尘房间相对洁净房间/洁净走廊要保持一定负压;
但这个负压房间压力还是高于外界的
其实就是这个房间不高于外界也可以,但是洁净系统整个压力平衡就有了点问题,
洁净系统设置的气闸就能有效的阻断外界和洁净区间的污染
具体问题具体对待,规范只提供原则性的东西,没有说凡是洁净室[必须]保持正压
至于遇到了特殊情况,规范中未明确的,或者有抵触的,可以参考其他国家相关规范文件啊;
只要你能保证其可靠就可以啊
回复
3楼
我们所指的生物厂房负压洁净间总体相对外界还是至少有10Pa的正压
你所谓如何解决有害物(气体、细菌等)扩散,其实不是什么问题
因为控制传染源、切断传播途径、保护易感人群是传染控制的最可靠基本措施
做洁净室,首先必须控制了传染源,并做了有效处理(反应在空调上就如消毒过滤排风、除尘)
经过保持一定压差,设置气闸等措施,切断了传播途径;
这两者万无一失,其实就不存在保护易感人群了,但是规程里有这措施的
回复
4楼
你的同一类问题
http://co.163.com/forum/content/839_205467_0.htm#lastreply
回复
5楼
多谢多谢,让我学到了不少东西,也让我考虑问题时更加全面
回复