钢结构的控制应力比
z00809030131
z00809030131 Lv.12
2010年07月21日 10:56:44
只看楼主

请教一下各位高层钢结构的应力比是多少?还有普通钢结构建筑的钢结构应力比是多少?

请教一下各位高层钢结构的应力比是多少?
还有普通钢结构建筑的钢结构应力比是多少?
免费打赏
xlz_designer
2010年07月21日 11:42:17
2楼
我们公司一般都是控制在0.9以内
回复
gyy768
2010年07月21日 16:03:46
3楼
我们公司一般都是控制在0.9以内我们公司一般都是控制在0.9以内
回复
gyy768
2010年07月21日 16:21:22
4楼
请教一下各位高层钢结构的应力比是多少?
还有普通钢结构建筑的钢结构应力比是多少?请教一下各位高层钢结构的应力比是多少?
还有普通钢结构建筑的钢结构应力比是多少?
回复
giveoutforfree
2010年07月21日 22:27:12
5楼
其实应力比的选取和很多因素有关系,比如说设计荷载的选取是偏大还是偏小,结构模型是否偏于保守,安全储备的多少,以及业主对工程造价的要求。我一般用在0.90左右,但是偶尔也用到过1.00-1.05。我做的项目里最大的一次用到过1.15,那是一个通用卡车组装厂屋面钢桁架的评估和加固项目。因为生产线改造引起悬挂在屋架上的活荷载改变,需要对数十种几百榀钢桁架评估加固。1.15的应力比是负责这个项目的咨询公司的结构总工提出来的,我想这么激进的应力比是基于下面几个因素。第一,评估用的是允许应力法(ASD)。一般来说,ASD比荷载抗力系数法(LRFD)要保守。第二,桁架上的荷载只有屋面恒活和生产线引起的活载。生产线活载是工艺提出的,精确到了1磅,应该是很准确的。而屋面恒活相对来说取值都会偏大。第三,因为桁架数量太大,0.05的应力比差别会引起几十榀桁架的差别。这是两三年前的项目了,到现在没听说出现什么问题。
顺便提一句,上述经验和例子都是美国项目,美国规范,仅供楼主参考。楼主在工程应用中请考虑中国的实际情况。

[ 本帖最后由 giveoutforfree 于 2010-7-21 22:29 编辑 ]
回复
z00809030131
2010年07月22日 09:11:14
6楼
高层钢结构的应力比能做这么大吗?
我刚问了一下我们做的一工程应力比试控制在0.6,这个工程是超高层!
钢骨混凝土结构的!
应力比控制的依据是什么?怎么得来的?
回复
giveoutforfree
2010年07月22日 12:01:57
7楼
高层做的不多,我的经验主要是基于多层钢结构的。1.15那是一个既有钢屋架的项 目,只是为了解释选取应力比是要考虑的因素,并不能直接用于多高层结构。不过0.6的应力比似乎太保守了,是不是结构侧移控制呀?我感觉高层尤其是超高层应该是侧向刚度控制。
回复
hejoys225
2010年08月07日 15:02:19
8楼
一般设计都按保守取,例如0.9.

优化公式为了生存则一般都取1.0
回复
abmax
2010年08月10日 09:45:49
9楼
要看有没有孔洞削弱,没有的话可以大胆往上
有的话,要有所保守
回复
dodo2002
2010年08月22日 02:11:22
10楼
原则来说1以内都是允许的,曾经看到过德国DSD及DIKMAN公司的计算书,基本都是按0.95~1来控制。与计算精度、设计经验、对于建筑功能的理解有很大关系。
回复
cathy1979
2010年08月23日 08:36:49
11楼
0.9左右,设计人员还是要留一定余地。
回复

相关推荐

APP内打开