负荷计算与估算--给设计新人的话(第二部分)
cnbbzz
cnbbzz Lv.12
2010年07月21日 09:35:40
来自于中央空调
只看楼主

做了10多年设计,空调负荷计算在头几年主要靠估算,后来都靠软件详细计算了。这么多项目的积累,现在告诉大家还是需要详细计算,以计算为主、估算为辅。这里不谈采暖负荷,采暖负荷更不能靠估算了,一定要靠计算的。设计周期紧不是理由,我们现在的设计周期比以前都紧,但还是要抓紧时间来详细计算负荷。这同时也是审图的要求。很多新人上来就问***的指标是多少?有等回复的时间,还不如自己计算下。下面详细说说:1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。

1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。
前者大家都认同,后面强调生活经验而不是项目经验。举个例子,在以前很多传统的数据手册里面,展厅的人员密度是1人/平方,而一般的城市建设展厅,公司内部展厅等等,平时哪里有这么多人。手册里面会议室的人员密度是1人/平方,这一般指像电影院那样的会议室,而一般公司的会议室,一个大会议桌一放,哪有那么多人。
一些手册里面的指标跨度很大,如某一功能房间,指标从120~250,相差一倍,你就高还是就低,需要根据本项目的特性来,即使一个传统的功能区域,也必须了解其在本项目中的特性。没有经验的,只能详细计算。

2、详细计算不准确,是输入参数的不准确。
很多人认为负荷详细计算不准确,很多时候偏小,从而否定详细计算,这是错误的,负荷详细计算的输入参数是计算者控制的,计算结果的偏差,是输入参数不准确造成的。同样是商场,不同类型的差别就很大,如家具建材商场,就没有什么人,按0.1p/m2都可以;奢侈品商场稍微多点,按0.25p/m2左右也可以;市中心综合商业大楼,可以一层按0.6p/m2,地下室和二层按0.5p/m2,三层按0.4p/m2,逐层递减;如果是热闹的超市大卖场,那还是按设计手册吧,人流量有很多比较大的时候。不同商场的灯光负荷也有很大区别。同样是办公室,碰到过到最后指标达到350w/m^2的项目,那是一个银行的办公室,一个人10台电脑。所以设计伊始,项目的定位和特性要充分了解。


3、迫使自己详细计算的原因。
从估算回到详细计算这条路,是有一些原因的:
a. 现在的建筑越来越复杂,造型越来越怪异,从围护结构方面无以前项目经验可以参考。从一些功能上看,随着社会的发展,功能区域的特性与以前的项目也有了很大的变化,即使同样是办公,包括人员、设备等等与以前项目也有可能都不同。
b. 经过一些工程计算,朝向的影响比较重要,同样幕墙建筑的办公室,朝西和朝南差别就比较大,单纯按指标做得一样大就会失误。
c. 很多特殊的功能区域,需要全新风的厨房、洗衣房等,无指标可以参考,只有全面计算。
综上原因,既然要算了,都一起算了。

所以,奉劝大家还是详细计算好。
shengdashuai
2010年07月21日 18:17:11
2楼
谢谢楼主指导,能不能给介绍下怎么详细计算。谢谢
回复
lz090156
2010年07月21日 18:38:53
3楼
以现在出图的速度,想要做得很精。。。。
回复
mybinks
2010年07月21日 20:49:10
4楼
1.刚毕业的时候,我一直是用负荷计算认认真真的算,但老师傅看了我的图纸总是说配的太小太小了,宁大勿小,因为没有相关经验,很迷茫,到底怎么样取才合适。现在做的多了,主机一般按负荷计算选,大空间也会按负荷计算选,小房间风机盘管的那种图省事,有时候就就按指标选了
2.目前天正,鸿业,浩辰用的多,准确度差不多,暖通的负荷计算软件bug很多,用之前要认真研究一下,很多细小设置都会影响结果,
3.一般单位节能是建筑算的,有时候指标超参照建筑很多很多,但pkpm节能权衡一算,就过了,我们只能跟着他们来,万一他们图审不过,我们改起来就比建筑专业惨多了。
4.外窗的遮阳系数对负荷计算影响很大,对了,版主,您经验多,如果末端完全按照负荷计算选,实际效果怎么样。
回复
cnbbzz
2010年07月21日 20:59:14
5楼
末端风机盘管,我也按负荷计算选的,可能和你们想象的有所差别。
1、用负荷计算软件计算,(这个施工图审查总要的,无论如何需要做的),但是参数输入的时候,富余量要考虑,电脑等设备负荷满负荷输入。人员密度按实际,比如办公一般人员密度0.1,但是出租的话会达到0.2,所以我们会让甲方确定办公用途,等等不一而足。
2、负荷计算确定后,附加量10%,导出到EXCEL,其中必包括室内显热负荷,然后通过除显热公式用EXCEL计算室内送风量,按室内送风量选风机盘管。这个方法和其他方法比较过,进过几个验算,风机盘管型号比较确保。
回复
bj5945
2010年07月21日 22:46:52
6楼
哈哈,楼主所说我非常的赞同。我要是版主也给你加分。负荷计算是否准确,参数的设置很重要,参数设置是否合理这个东西到是很需要经验了,平时要多观察。就说这个商场的照明负荷,怎么知道精确一点。一、问一问电气专业。二、自己到商场问问人家照明配电柜到底搞了多大。:lol 会议室人数,平时没事到别的单位转的时候,看看人家摆了多少张椅子:) 。办公室人员密度,规范高档的8平方/人,一般的4平方/人。平时去其它办公室数一数。你会发现这个值差别也是很大的。
总之,参数选取这一点,很多是经验超做用。:)
回复
guiguidemm
2010年07月22日 10:17:42
7楼
详细计算 水机再放一点点系数 氟机系数放大些 就可以了
回复
ziyiyinzhe
2010年07月22日 10:26:11
8楼
楼主说的很有道理。是正道。不过本人由于学历、能力以及人脉上的关系,一直都在施工单位(还要是小的)工作,在这些单位里,是没有像楼主所说的详细计算的时间(今天来张图,明天就要)以及相应的参数的(比如朝向,风向等)。唉……我们做设计的有时候也只好是估算了事。详细计算我也是双手双脚赞成,咋这个社会就是等不了捏?
回复
numbb
2010年07月22日 13:01:28
9楼
同意,计算软件计算结果为主,技术措施上的指标用来校核,偏差较大的,要反复核算。
回复
tan_bao1
2010年07月25日 14:53:36
10楼
长知识了,现在正在学计算软件呢。。。