请教主变保护动作是否正确?
wx_xhp
wx_xhp Lv.2
2010年07月20日 22:27:28
来自于继电保护
只看楼主

前几天单位一台主变跳闸,当时两台变并列运行,因1条10KV线路速断保护动作引起1#主变差动、重瓦、过流同时动作,不过从后台收到的信号来看,过流只是启动随后复归,保护动作的同时主变的高压侧开关先跳闸,低压侧开关在过流保护复归的时刻跳闸,事后查明10KV故障点离变电站只有10米,应该是近距离短路引起变压器故障,觉得主变重瓦启动是正确的,过流启动并复归但未动作也是正确的,但差动的动作不太理解,是不是因为瓦斯保护动作跳闸时高低压侧开关动作时间不一致,差动保护动作的呀?请高手帮忙指点一下,还有就是为什么近距离短路会同时引发变压器本体故障呢?除了变压器可能的本身质量不行外,还有别的什么原因么?等待。。。。

前几天单位一台主变跳闸,当时两台变并列运行,因1条10KV线路速断保护动作引起1#主变差动、重瓦、过流同时动作,不过从后台收到的信号来看,过流只是启动随后复归,保护动作的同时主变的高压侧开关先跳闸,低压侧开关在过流保护复归的时刻跳闸,事后查明10KV故障点离变电站只有10米,应该是近距离短路引起变压器故障,觉得主变重瓦启动是正确的,过流启动并复归但未动作也是正确的,但差动的动作不太理解,是不是因为瓦斯保护动作跳闸时高低压侧开关动作时间不一致,差动保护动作的呀?请高手帮忙指点一下,还有就是为什么近距离短路会同时引发变压器本体故障呢?除了变压器可能的本身质量不行外,还有别的什么原因么?等待。。。。
leenox1111
2010年07月20日 22:51:20
2楼
根据楼主所述情况,1#主变重瓦启动不正确,过流启动并复归但未动作正确(10kv线路速断保护动作时间较短,未达到过流动作时间),差动动作不正确。建议楼主检查继电保护线路,是否有接线错误的问题,是否使用综保继电器,若使用则是否有光电未隔离问题。
回复
wx_xhp
2010年07月21日 22:00:56
3楼
谢谢楼上的解答,正常情况下应该是象楼上说的一样。
对了,忘了告诉大家,采用的保护是武汉国测的综自保护,可惜的是1#变在10KV线路跳闸是内部也同时发生故障了,产生了气体,重瓦动作应该是正确的,不过差动保护的动作是否正确就不太能理解了,还请高手继续帮忙。
另有一问就是该站10KV母线的短路冲击电流在29KA左右,这样是不是太大了,一变的抗冲击力一般是按多少来校核的呀,是额定电流的多少倍么?还是别的?每次校核时只校了断路器、刀闸和CT及母线类,主变倒是不知道是否有这样的要求呢?但事实上受损的也是主变,迷惑中。。。。
回复
wx_xhp
2010年07月21日 22:05:52
4楼
还有要补充的是该台主变吊罩后检查低压线圈两相烧坏了,唉。。。防不胜防呀,要知道上个月做的预试,全部都是合格的呢。:L
回复
sh_qi
2010年07月29日 16:41:34
5楼
瓦斯保护和差动保护都是变压器的主保护。重瓦斯和差动动作,说明变压器内部有故障。
如变压器是好的,该故障一般是后备保护动作,速断动作。
回复
jhongsong123
2010年11月23日 13:37:21
6楼
楼主说的主变内部故障,差动保护和重瓦斯保护动作是正确的。

一般情况下,差动保护或者重瓦斯保护是正确动作的情况下,主变基本上是出现严重故障了。
回复
zyz8438
2010年11月23日 14:52:44
7楼
如果没有楼主4楼的补充,也就是说如果变压器没有损坏,那么变压器的重瓦斯保护动作和差动保护动作都应该属于误动作。过流保护动作并复归,是正确的。

但是楼主在4楼补充了,变压器低压侧绕组有两相烧了,那么所有保护动作多说得通了!保护动作都是正确的。
回复
zhaolei6362622
2010年11月23日 18:42:15
8楼
预防性试验有时也不能反映设备存在的隐患呀。
:handshake
回复
cjs43666837
2010年11月24日 11:27:05
9楼
根据楼主所说的情况,个人觉得保护动作都正确了。高压侧开关先跳开的原因存在楼主所说的瓦斯保护先动作的情况,其间隔时间应该很短。至于五楼说情况如果出现了的话那么定值的整定计算就有问题了。
回复

相关推荐

APP内打开