单相380v的设备怎么接线啊?关于对焊机
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年10月29日 16:02:10
只看楼主

在 建筑电气常用数据手册 上有关于对焊机的资料,有的是1相220,也有1相380的,不知道380的是怎么和设备接线的,两根线都接在相线上吗?另外,不知有没有做过“对焊机”配电的,它的低压断路器该怎么选?比如 7kw 的对焊机,低压断路器整定值该是多少?手册上1/380的为15A;1/220的为30A这是怎么算出来的?

在 建筑电气常用数据手册 上有关于对焊机的资料,有的是1相220,也有1相380的,不知道380的是怎么和设备接线的,两根线都接在相线上吗?

另外,不知有没有做过“对焊机”配电的,它的低压断路器该怎么选?

比如 7kw 的对焊机,低压断路器整定值该是多少?
手册上1/380的为15A;1/220的为30A这是怎么算出来的?
免费打赏
石大头
2005年10月30日 08:41:13
2楼
应该是都接在相上的!根据计算电流来整定!比如7KW的380V是计算电流是10A多点那么我们选断路器是要留点余量则选15A!
回复
大鼻山
2005年10月30日 21:18:52
3楼
220V的很容易选啦,不就是常规的计算么?
380V的化为三相等效负荷吧。这次注册考试有这题。
回复
gzd-hefei
2005年10月31日 08:46:08
4楼
谢谢了,
回复
fish_hao
2005年11月02日 16:33:31
5楼
三相四线制导线分U、V、W、N四相,U、V、W三相间的线电压就是380V,三相中任意一相对N的电压
都是220V。
电焊机的开关要考虑电焊机冲击电流不能只考虑电焊机的功率,应根据产品手册提供的相电流来选取
回复
jianming618
2005年11月02日 19:27:22
6楼
其实单相380V的就可以接在两根相线上的,这应该也叫单相,
只不过没了传统意义上的零线而已!
回复
ted160
2005年11月02日 21:00:09
7楼
abc三相,接了两项,怎能说是单相380v电机?
回复
fish_hao
2005年11月03日 16:59:26
8楼
因为这个电机只有一个主绕组接在电源回路中来产生旋转磁场,一个辅助绕组来提供启动转矩,辅助绕组是否需要电源要看电机用那种方式来启动了,所以叫单相电机。
回复
gzd-hefei
2005年11月04日 12:30:32
9楼
那它的电源进线开关是不是改选2P的呢?(380V)的,
回复
fish_hao
2005年11月04日 12:55:40
10楼
单相的只有2根线当然是用2P的
回复
gzd-hefei
2005年11月18日 11:19:53
11楼
昨天去问了一下,380V的,如果是两相电就送四根线,两根相线、一零一地,计算电流=有功功率/380
断路器选择没有特别的要求
回复