1.低压断路器的脱扣器(如施耐德NS开关配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三个值如何确定,它们与配电设备的哪些参数相对应。2.低压断路器的长延时整定时间、短延时整定时间以及瞬时的时间如何确定。3.在正泰等样本中看到每一个开关对应的反时限保护特性都有两条,各代表什么?由于刚做设计,对这些都不太懂,希望哪位高人详细赐教,不胜感激!

1.低压断路器的脱扣器(如施耐德NS开关配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三个值如何确定,它们与配电设备的哪些参数相对应。
2.低压断路器的长延时整定时间、短延时整定时间以及瞬时的时间如何确定。
3.在正泰等样本中看到每一个开关对应的反时限保护特性都有两条,各代表什么?
由于刚做设计,对这些都不太懂,希望哪位高人详细赐教,不胜感激!
szlyh
2005年10月31日 16:55:27
2楼
我也有同样问题,解答是一种美德!
回复
sunand
2006年03月08日 09:50:15
3楼
我也想请教同样问题,请行家指点!
回复
yjl-1
2006年03月08日 15:41:59
4楼
一两句话说不清,赶快加强学习吧!
从基础工作做起!
回复
sunand
2006年03月08日 21:45:55
5楼
太高兴了,这两天一直琢磨这个东西了,终于想通了。

第一个问题:Ir是长延时脱扣电流整定值,是用于过负荷保护的。至于Io只不过是构建Ir与额定电流In之间关系的一个中间量,起到扩大Ir调节值得作用,没有实际意义。
Im是短延时脱扣电流整定值,是用于短路保护的。
第二个问题:你可以参考他们的说明材料,应该没有问题!我也是在网络找到的。
第三个问题,暂时还没有遇到,所以没有考虑。不好意思/
回复
李兴龙机电科技
2006年03月08日 21:51:31
6楼
看北京建筑 设计院的建筑设计技术细则2005-电气.
回复
sunand
2006年03月08日 21:57:00
7楼
另外,我想加问一个问题,我在NS100的开关上,看到操作手柄下方有16A/40A的小条,是什么意思?表示目前这把开关的额定电流么??到底是40A还是16A阿?????谢谢回答!