70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??
70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸
电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??
2楼
怎么会?那不成了全自动洗衣机?那才叫人工智能呢!这种产品有但不是你所说的!!
回复
3楼
失压脱扣器动作后,断路器本身不会自动使断路器合闸.如要自动合闸就得设计自动合闸的电路.有时可采用带延时的失压脱扣,防止瞬间电网波动误跳
回复
4楼
断路器虽然是自动装置,但一般只是自动跳闸,失压保护也是。很少有能自动和闸的。失压保护是在一个范围内动作的。比如当电压低于30%或35%时断路器就一定跳闸;但电压高于70%或80%时,保证能够和闸。在30%~70% 之间不确定。
回复
5楼
跳脱后,无法合闸,跳脱后再合闸是个复杂的过程。
回复
6楼
也不复杂。
人为干预一下。
回复
7楼
最好不要用失压脱扣,容易误动作,我们厂所有的失压脱扣全部解除,因为误动过两次,严重影响生产,除非用进口货
回复
8楼
自动复位在上海不可以的
回复
9楼
断路器选用电机操作应该可以实现
回复
10楼
我们厂设计的失压脱扣线路加了个转换开关,用户可以选择来电后人工合闸或是延时自动合闸(任何时候电压低或是停电开关都是分的)。
回复
11楼
以下是引用aotfly在2005-10-29 11:47:27.0发表的内容:
70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸
电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??
失压脱扣器动作后,断路器本身不会自动使断路器合闸.如要自动合闸就得设计自动合闸的电路.有时可采用带延时的失压脱扣,防止瞬间电网波动误跳
回复