某住宅采用预制空心楼板,外纵墙为承重墙,厚240mm,采用M5沙浆砌筑,墙的计算高度为H。=3.0m,最大横墙间距3.9m,窗宽为1.8m,已知允许高厚比为[β]=24,试验算外总墙的高厚比。
某住宅采用预制空心楼板,外纵墙为承重墙,厚240mm,采用M5沙浆砌筑,墙的计算高度为H。=3.0m,最大横墙间距3.9m,窗宽为1.8m,已知允许高厚比为[β]=24,试验算外总墙的高厚比。
2楼
β=H。/h小于或者等于µ1.µ1[β] H。=3.0m h=240mm
得到β=12.5 µ1=1.2 µ1µ2=1-0.4bs/S bs=1.8m S=3.9m 所以µ2=0.815
β=12.5 小于µ1.µ1[β] =23.472
所以题中设计满足要求
回复
3楼
µ1,µ2为高厚比修正系数
µ1.µ1[β] =23.47改正为micro;1*µ2*[β] =23.47
回复
4楼
那--那题目中的沙浆M5和窗宽1800m是用来干什么的呀?
这是考试的最后一道题目,当时老师临时在黑板上补充了加垫块时计算有效支承长度的计算公式,说是为最后一题补充的,我一下就晕了,什么给什么啊?
而且当时我也一下不记得了micro;2的计算公式,所以,所以………………………………
回复