求外架处理方案
hnxfdc2009
hnxfdc2009 Lv.2
2010年07月20日 08:37:24
来自于建筑施工
只看楼主

下暴雨后,外架水泡后基础局部下沉。外架基础下陷怎么处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-20 16:20 编辑 ]

下暴雨后,外架水泡后基础局部下沉。外架基础下陷怎么处理?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-20 16:20 编辑 ]
免费打赏
sla1999
2010年07月20日 09:10:42
2楼
做好排水沟,填平基础下沉部分,重新检查架子是否变形、稳定。
回复
guolei838
2010年07月22日 19:58:45
3楼
填平下沉部位后,增设连墙件,必要的话在架体中部用钢丝绳卸载。
回复
chuyaning123
2010年07月23日 19:52:59
4楼
先要认真检查一遍立杆,看有哪些松动或悬空,对于没有顶紧的杆件下加木板等塞紧,也可以再加些斜杆增加稳定性。但是这样也不能保证以后就不沉了,最好是搭架子前确保基础坚实稳定。
回复
筛糠
2010年07月23日 21:38:30
5楼
1加钢管斜撑2纲丝绳卸荷3立杆加可调支撑头4进行基础加高处理。但以上均为非规范作法;JGJ59一99、130一01均不完全符合;可参照施工手册等作法
回复
yilili
2010年07月29日 23:40:43
6楼
学习中,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开