请问制冷量一个17寸CRT管, 管温原温度40度 ,放置2小时后要求降至25度 , 需要的制冷量如何计算?
请问制冷量一个17寸CRT管, 管温原温度40度 ,放置2小时后要求降至25度 , 需要的制冷量如何计算?
2楼
提顶,请各位专业人士来解答;也请楼主及时对细节做以对应的条件描述
回复
3楼
假如知道CRT管的比热(或者该管在初、终温度下的比焓值)值、质量,计算制冷量应该不是难题。冷量=质量×比热×(初温-终温)/冷却时间
楼主这个问题的难点是如何保证“ 管温原温度40度 ,放置2小时后要求降至25度”,这可是传热学中“不稳定导热”所涉及的较难问题。这个问题与CRT管的外形尺寸、所处房间的设计室温、设计风速等诸多因素有关,通常没有纯理论解,只有一些较保守的经验公式。如果问题要求恰好2小时(约束可提前获推迟的时间范围很小),那就真是个科研课题了,估计要靠实验解决问题。
回复
4楼
请问楼上的 保守的经验公式有哪些。我对于这个问题不是很懂啊,对于暖通计算很陌生啊。谢谢楼上的答复。再次麻烦一下。
回复
5楼
這問題的重點是解答1個物品(相近的大小與材料)它的降溫處理過程
如何計算亦必須假設所有合理的空間條件並可化成計算過程
更簡單講就設定一個正方形箱子(約一個17吋螢幕大小)
這個物品原溫度40度,放置2小時降至25度需要多少冷卻能力
需要實際計算過程
哪位高手可以帮忙,非常谢谢!!
回复
6楼
这个具体计算我觉得还比较困难,因为如果考虑发热元件不会很准确找出来,如果概算还是比较容易的。
回复
7楼
请问概算怎么算??
回复
8楼
请高手帮忙啊跪谢!!!!!!!!!!!
回复
9楼
这个问题对我来说还是第一次遇到。提供一些参考意见:
1、我在3楼已经提到,制冷量计算不是难题,也就是说制冷压缩机、蒸发器(或空调末端)的选配都可按常规设计(适当保守一点)选配。
2、难题是如何确定设计室温、室内空气流速(用来确定对流换热系数),以保证2小时达到工艺降温要求。我这里仅有关于食品冷却时间计算的经验公式,不敢(因发帖时编辑公式的困难,也不便)冒然提供你使用。你可找一本《食品冷加工工艺》教材参考,我手头的版本是商业出版社93年版,刘学浩主编,那上面有这方面的经验公式。
3、如果采用上述公式计算,必须已知被冷却物体(CRT管)的外形尺寸、密度、导热系数、比热等参数。所以你还必须先了解查询这些数据。
4、定性地说,设计室温越低、室内风速越大、冷却时间越短。你如果无把握,不妨将设计室温定为0~5度,空气吹过CRT管的风速定为0.8m/s以上。这是较保守的设计了,但如果冷却工艺要求时间不可过快(我不了解该工艺,比如说1小时甚至更快就达到要求的25度,对CRT管的质量有无影响?),那就真的必须借助实验解决问题了。
5、还要提醒一点,不知冷却过程中,CRT管是否通电?如果这样的话,不仅设计冷量要增加(同样不难算),还给冷却时间的计算带来更复杂的影响因素。
回复
10楼
谢谢楼上的 请问你是做设计的吗
回复
11楼
回复10楼feel0416:我不是设计院的,过去做过一些设计,严格讲没有设计资格。所以我上述观点仅供参考,你应该多找些专家咨询。据我猜测,对这个问题懂行的人不是很多。
回复