砖混结构长度超过规范怎么办
ywz85
ywz85 Lv.7
2005年10月28日 09:23:09
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构长度超过规范怎么办,业主又不想留设伸缩缝,后浇带能不能设,如能设,具体怎么处理后浇带,望高手指点.

砖混结构长度超过规范怎么办,业主又不想留设伸缩缝,后浇带能不能设,如能设,具体怎么处理后浇带,望高手指点.
免费打赏
zhlei
2005年10月28日 11:09:22
2楼
砖混结构长度
?
规范里在哪里规定啊?
没看到.
LZ是不是弄错了.
回复
iamzhzht2004
2005年10月29日 20:25:51
3楼
最好还是设伸缩缝。与业主协商一下,看他到底是为外观还是为面积,具体处理。

实在要做,参考——防止和减轻混凝土结构温度收缩裂缝的措施(含后浇温度带)

http://www.bjwater.gov.cn/ShowArticle.asp?ArticleID=2467
回复
zhsy
2005年10月30日 16:03:55
4楼
应该设缝。后浇带对砖混结构意义不大。
回复
hbzyl
2005年10月30日 16:48:23
5楼
后浇带不能代替伸缩缝,后浇带只能解决施工过程中的收缩、沉降,竣工前又浇在一起了。伸缩缝是避免正常使用时热胀冷缩导致的构件开裂。砌体结构一般不会超长太多,可以通过温度应力计算,多配些钢筋解决。
回复
ywz85
2005年10月31日 09:55:55
6楼
多谢各位指点.
回复
davyzhang6509
2005年10月31日 16:31:33
7楼


砌体规范 p39页上有说明
回复
davyzhang6509
2005年10月31日 16:53:10
8楼
我不太同意楼上几位的观点,虽然砖混的后浇带施工起来比较麻烦,但北京的好多楼都不设缝,而使用后浇带。
回复
ywz85
2005年11月01日 10:48:13
9楼
楼上观点可使用后浇带,不知砌体部位如何设,能否详细说明一下,先谢了.
回复
violent007
2005年11月02日 11:10:00
10楼
我也想知道砌体结构是如何设后浇带的??
烦请8楼的讲一下。
回复
pkpmpkpmpkpm
2005年11月22日 17:08:02
11楼


39页的长度不是砖混结构的最大长度,那是设缝的最大间距
回复