本人是一名新手,正在做一个钢结构厂房,灯具安装高度为8米,现在不知道该如何选取利用系数,请高手们指点.
本人是一名新手,正在做一个钢结构厂房,灯具安装高度为8米,
现在不知道该如何选取利用系数,请高手们指点.
2楼
要提供天花、墙壁、地面的反射系数,
灯具的配光状况,才能决定维护系数的
回复
3楼
天花、墙壁、地面的反射系数具体是多少真的不清楚!
只知道是钢结构和水泥地面.
光源是用400W的钠光灯,光通量好像是47000,
灯具能否请高手帮忙选一下吗?
回复
4楼
提供一个参数,如果是金卤等,灯高7.5
利用系数为0.7,维护系数0.72
仅供参考
回复
5楼
只知道光源和光通量是不够的,要知道灯具的配光曲线才行。
另:4楼说的“利用系数为0.7”太恐怖了吧~哪里有这么高的利用系数哦~
回复
6楼
可否指点具体做法?
本人现做一个97mX46m的外资厂房,要求照度达500lx,局部工作区要达800lx.
而灯就选用400W的钠光灯,光通量是47000.
感觉做出来太多灯啦.
不知该怎办好.
回复
7楼
算了一下,使用400W钠灯,间距8×4.5m,数量120套,工作面照度达到500Lux
结果如图
回复
8楼
好的,多谢了.
还有,我应该选用那种灯罩啊?
回复
9楼
因为天花比较高,建议选择全铝镜面罩,问厂家要配光曲线,推荐类似这样的配光:
回复
10楼
版主真是厉害,从哪里搞到的照度计算软件?可否给小弟介绍一下?
回复
11楼
免费下载的正版计算软件:
http://lib.5izm.net/
回复