第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
免费打赏
zwx345
2010年07月20日 23:16:15
12楼
就算有一个正确的,他也不知道对不对。
回复
王永前
2010年07月21日 00:14:25
13楼

我认为400KW的设备用800A的断路器有点小了,应该1000A的比较合适。当然最好是通过计算验证一下儿。
回复
yunlj
2010年07月21日 09:12:20
14楼
用1000A的框架再配个1000A的密集母线吧
回复
shipeng20052006
2010年07月21日 09:13:03
15楼
这个可以采用母线供电啊。母线的载流量很大很大的,我曾经做过一个1200千瓦的配电。
回复
ym373419261
2010年07月21日 10:37:21
16楼
两个400kW只配电的话,只要一个柜子就可以了,另一个150kW的半个柜子就行了(只配电的话1/4个柜子就可以了)
回复
lymengyu
2010年07月21日 11:24:33
17楼
路过,不懂
回复
a3684nwxc
2010年07月21日 11:25:33
18楼
不知道您是怎么算的,该台设备应该是0.4kv供电的,95的电缆载流量也就180A左右,400kw,取效率0.9的话电流达到了675A,如何能够?
回复
yunlj
2010年07月21日 12:28:50
19楼
楼上的,人家是说3根95的电缆(不是三芯),另外,95的电缆载流量将近300A,可不是180A左右啊
回复
mcmad
2010年07月21日 15:06:09
20楼
学习中。。。。
建议选1000A的
回复
lsdj
2010年07月24日 15:55:29
21楼
具体问题具体分析
回复