第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
22楼
看看学习下,:lol
回复
23楼
学习学习
回复
24楼
我想问题是CPP流延薄膜机400KW是总功率,设备应该是自带配电柜,设计时只需要配电缆即可,而且400KW的设备应该不是一台应该是若干台,需要向制造厂商所取详细资料。
回复
25楼
看仔细了
他说的是:“用3根95的YJV电缆”。
回复
26楼
考虑10KV高压送电或软启动,
回复
27楼
首先,化工厂所要求的防护等级的多少。其次根据要求选择是要求防暴。其三空气开关选大于1000A电流。第四电缆线选3*350MM2+1*95+1*35
回复
28楼
开始是问400KW的设备如何配电,后来又出现“两个400KW 和一个150KW的接到配电间,配电间配电柜应该要多少个,配电柜的规格应该是怎样的才行?”
400KW在设备侧有控制箱,只考虑供电,在配电室配电柜装800A断路器,用3根95的YJV电缆。
150KW的配电接在350A断路器下,用120的YJV电缆。
一台柜子装一只800A塑壳,再装一只400(350)A塑壳,二台开关柜。变压器进线柜按变压器容量考虑。
系数怎么取呢?区管 感觉查表查不到啊
回复
29楼
选1000A的
回复
30楼
....绝对是10KV电压,我做过的,其他还当低压做的,想想都完全不实际
回复
31楼
按规范大于250kw设备就应采用高压供电,如果是低压,要考虑就近设变压器和补偿等
回复