请教一个二次回路图?
elecpauline
2010年07月19日 09:59:33
只看楼主

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 看不懂书上一个回路图的解释, 觉得非常复杂。 :( :( 以前还没出现过连书都看不懂的情况。。。:( :( 不明白:1. 这段文字是不是得看 旁边那个注释说明的 合闸回路是 哪一行? 搞不明白为什么这段表明断路器正处于跳闸位置? 怎么看出断路器处于跳闸状态?1. 说, 当需要合闸,控制开关手把 顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置。怎么看出来是顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置, 就到了KK_9-10 ?

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug:
看不懂书上一个回路图的解释, 觉得非常复杂。 :( :( 以前还没出现过连书都看不懂的情况。。。:( :(
J1.JPG
J2.JPG
不明白:
1. 这段文字是不是得看 旁边那个注释说明的 合闸回路是 哪一行?
搞不明白为什么这段表明断路器正处于跳闸位置? 怎么看出断路器处于跳闸状态?


J3.JPG

1. 说, 当需要合闸,控制开关手把 顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置。怎么看出来是顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置, 就到了KK_9-10 ?
2. 下面KK 手把再向顺时针方向转45度至`合闸’位置,怎么看出来是顺时针方向转动45度至`合闸’ 位置, 就到了KK_5-8 ?
问题比较多, 如果知道一部分, 回答一部分也行。
谢谢了!


:) 卡卡开关的档位和接点通断情况:
J4.JPG

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-19 13:26 编辑 ]

J1.JPG


J2.JPG


J3.JPG


J4.JPG

elecpauline
2010年07月19日 11:23:36
2楼
:hug: :hug: :hug:
回复
红苹果
2010年07月19日 12:06:10
3楼
跳闸状态时,合闸回路中的DL触点(常闭)是闭合的做好合闸准备,跳闸时LD绿灯是亮的表示断路器处于分断状态,同时的确还可以表示合闸回路完好的。
合闸回路哪一行???文字不是有提示吗?
怎么看出断路器处于跳闸状态?合闸处于准备状态,下面的跳闸回路的DL触点(常开)处于分开状态就代表分断状态,这时候上面的绿灯是亮的,下面的红灯是熄灭的。


怎么看出是顺时针方向转动90度??这玩意你得看开关闭合表跟实物图说话。KK_9-10其实也就是KK_9-12,电源是从闪光母线过来的而不是KM过来的,所以叫预备合闸,绿灯是闪的。
再顺时针,当然就到了KK_5-8位置,刚刚90转了是预备,再转就合到了KM母线了。。。
回复
lingxuct
2010年07月19日 12:09:35
4楼
这图是基本元件组成的开关柜控制二次电路,右边框内说明了回路的用途。

“为什么这段表明断路器正处于跳闸位置?”

我们看图时,总希望电路处于原始状态,还没人操作过,“断路器正处于跳闸位置”的意思是断路器在分闸后的状态。这样,才能分析图纸中的动作过程,常开没接通,常闭没断开。

“怎么看出来是顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置, 就到了KK_9-10 ?”

这图是没有画出KK(卡卡开关)操作档位的接点接通与断开的情况,但在文字上已经说明“顺时针方向转动90度”是预合位,但图中预合位KK接点接通的是9-12,因12与10是用线连通的,所以写成了9-10,把闪光电源通过(绿)指示灯和合闸继电器HC到负电源,绿灯会闪说明HC的回路是正常通路的。卡卡开关的档位和接点通断情况,需要看“表3—1”。

“KK 手把再向顺时针方向转45度至`合闸’位置,怎么看出来是顺时针方向转动45度至`合闸’ 位置, 就到了KK_5-8 ?”

(我看不到“表3—1”,你可以看到),把卡卡开关KK从90度再拨到135度时,只有5-8按通,使HC得电动作。
回复
elecpauline
2010年07月19日 13:03:42
5楼
谢谢楼上青苹果版主和区管的回答, :) 明白点了。。。今天搞了一天这个搞得心情不好!:( 以前看书都挺Happy 的!
不过现在第一个问题明白了!

现在第二个问题还是不明白, 就是区管说的这个叫 卡卡开关(名字到蛮可爱的, 但是怎么这么难理解)。偶看了表3-1了, :( 还是不清楚卡卡开关的档位和接点通断情况。,换句话说, 这个表看不懂...:(   偶把表3-1 贴在这里: 原来KK 就是汉语拼音的卡卡表示么?
1. 引用区管的话:但图中预合位KK接点接通的是9-12,因12与10是用线连通的,所以写成了9-10。 
==我看图上12与10 没有用线联通呀。。不明白有三个小圈圈, 中间有一个, 10那里有一个, 11有一个, 是中间那个小圈圈是轴心吗, 这个杆子要绕着这个轴心转? 
总之, 根据这个表怎么看 怎么看出来是顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置, 就到了KK_9-10 ? 这个偶还是没看懂。。
2. 下面KK 手把再向顺时针方向转45度至`合闸’位置,怎么看出来是顺时针方向转动45度至`合闸’ 位置, 就到了KK_5-8 ?
谢谢了!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-19 13:10 编辑 ]
回复
elecpauline
2010年07月19日 13:17:52
6楼
:( :( 另外还有卡卡表3-2, 3-2, 3-4, 也贴在这里, 不明白这四个表有什么区别?
谢谢了!

J5.JPG
J6.JPG
J7.JPG

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-19 13:25 编辑 ]
回复
leary4
2010年07月19日 14:07:10
7楼
这表不就是KK手把各个位置 各个点的接通情况吗?可能书上描述过程的文字也有错误的~
回复
elecpauline
2010年07月19日 15:02:25
8楼
谢谢楼上, 就是卡卡开关的档位和接点通断情况: 偶 感觉有点难。。:( 就是不明白这个图怎么看?:( :(偶仔细想了, 也想不出来。。。:( :(
回复
jinze_tg
2010年07月19日 16:16:27
9楼
我也看不懂呢
回复
jianaojuan
2010年07月19日 16:16:43
10楼
其实这是个非常简单的二次回路。你要看懂这个回路,首先得有一些基础方面的知识:
一般方框的都表示线圈,打开状态的表示常开触点,关闭状态的表示常闭触点。二次回路都有两种状态,一种是通电的状态,一种是断电的状态。一般线圈通电,常开触点闭合,常闭触点断开。线圈断电,常开常闭都恢复。比如书上解释说,断路器跳闸(断电)常闭闭合(恢复常闭状态)。
合闸回路、跳闸回路,上面标的很清楚啊。这一点应该没什么疑问。
所谓的90.只是转换开关的一个档位。
建议你学点这方面的基础知识,任何的二次回路都难不倒你了。
回复
djl2010
2010年07月19日 19:49:48
11楼
KK叫控制开关,就是转动不同角度,开关各点的通断不同。如5-8点,在开关顺时针旋转45度导通,而在其他位位置时不通。X表示通,-表示不通。
回复