室内游泳池的空调风量怎么定啊,直流的,按每人新风量×总人数还是按换气次数?
室内游泳池的空调风量怎么定啊,直流的,按每人新风量×总人数还是按换气次数?
2楼
2005年第十期<暖通空调>有篇此项目论文,可以找来看看.
可能最重要的数据是除湿量.
回复
3楼
国外资料表明,私人游泳池的产湿量为:每平方米水面面积0.10-0.15kg/h.m2,再加上每人0.40-0.50kg/h。每平方米水面每年产生的水蒸气约为1t,每吨水蒸气相当热量约为700KW.h。为除湿所需的通风量约为25-40m3/m2.h。
回复
4楼
论文:
热泵热水机组在游泳池中的应用
——或许能有所启发
回复
5楼
在冬季供暖,夏季空调的游泳池设计中,我认为通风还是以冬季的除湿为主要任务.
所以,通风量的计算按照过渡季节的除湿计算(暖通空调2005.10 很经典).
还有最小通风量,应按照人员的新风量,去氯来计算吧.换气次数很笼统,算出来耗能较大.
一般来讲夏季除湿不是通风的主要任务.很多时间室外的含湿量大于室内设计含湿量.
如果夏季要求不高,可以尽量自然通风就可以了.
回复
6楼
这篇文章,大侠能传上来吗?
回复
7楼
怎么传不上去?
留个邮箱,发给你.
bells1973@163.com
回复
8楼
不会吧,再传传试试.可能有时论坛服务器不好使.
回复
9楼
正需要的资料,非常感谢
回复
10楼
学习中啊
回复
11楼
我今天刚刚研究了一下游泳池的暖通设计 现在给大家说说阿
游泳池主要考虑 湿负荷
其中水保持在26度 空气保证在28度
空气负荷可以用平常的供暖设备来承担
是负荷 包括 水面蒸发 岸上水的蒸发(一般在地板采暖的情况下) 人的湿负荷 这三种
最重要的还要注意在结构内侧一定要贴上防水模 要不结构很容易就会被腐蚀掉
如果哪位朋友有兴趣探讨的话可以邮件联系 我的邮箱是:xiaoyang833@163.com
回复