请教高手:电动机缺陷问题
my_tulip1
my_tulip1 Lv.3
2010年07月18日 16:08:30
只看楼主

三角形接法电机,定子线圈引出线断线和电源线断线,从电源侧测量各相电流分别是什么情况?为什么?

三角形接法电机,定子线圈引出线断线和电源线断线,从电源侧测量各相电流分别是什么情况?为什么?
免费打赏
yourthy
2010年07月18日 23:36:34
2楼
我是新手 你的问题比较绕口
线圈引出线不就是接电源线的吗 结果应该是一样吖
期待正解
回复
lingxuct
2010年07月19日 12:38:26
3楼
为什么用投票格式?

跑单相时电流增大,断的一相电流没有。

Δ形接法时,Δ内接线断开,出现三相电流有很大的不平衡!

两种情况都一样,短时间内会把电机绕组烧掉的!
回复
水中央
2011年01月25日 21:11:42
4楼
根据理论及实践证明,如你所说的,电源进线及电机引出线出现短线,不论哪种情况,除断开侧以外,处于正常接通状态下的另外两线圈,均会因为不平衡电压及电流,短时间内不用测量其电流值,其机械声响就很明显,表现出来就是缺项运行,在长久些,就是电流过大,线圈过热而烧毁
回复
inrain
2011年03月01日 21:36:54
5楼
2者效果一样,都是电动机缺相,假设电源C相缺相或定子绕组C引出线断线,
电源的EAB加在“A绕组”并接“B绕组串C绕组”上,EAB平分在C绕组和B绕组上的”, 于是,电动机加在定子的三个绕组上的线电压可以估算为UAB(A绕组上电压)不变,其他2个电压降为一半,这里的讨论均不考虑复杂感应电压的问题,特别提出的是电动机三相电压的波形全部都改变了,Ub,Uc的波形是Ua的反向(差180度,大小是一半),这个时候,电动机是无法正常启动的(很有可能烧掉),还要说明一条,电动机启动不了不仅是因为电压数值降低一半。什么是三相交流,三相各差120度的正弦波,缺相后还是吗
回复
chenchun9876
2012年08月08日 17:31:05
6楼
回复