一多层住宅的配线问题
clark0527
clark0527 Lv.7
2010年07月18日 15:12:11
只看楼主

每单元3户,一共6层,落地住宅,每户4KW,我想问:每单元开关箱内塑壳整定电流要选多少?每单元的进线要选多大的?BV(4*50-1*25)SC50可以吗?我看数据手册上,18户取的系数是0.75,可是我们室的老工程师说系数可以小些..做了7年设计,现在有点不会了!请指教!:lol

每单元3户,一共6层,落地住宅,每户4KW,
我想问:
每单元开关箱内塑壳整定电流要选多少?
每单元的进线要选多大的?
BV(4*50-1*25)SC50可以吗?
我看数据手册上,18户取的系数是0.75,可是我们室的老工程师说系数可以小些..
做了7年设计,现在有点不会了!
请指教!:lol
免费打赏
qoqi
2010年07月18日 15:43:55
2楼
:Q
回复
clark0527
2010年07月18日 15:45:24
3楼
是不是该说你灌水呢?列兵!
回复
pengdikun2010
2010年07月18日 16:10:05
4楼
每单元3户,是不是每层三户?每单元12KW,计算容量为12*0.75=9KW,计算电流为9/0.38/1.732=13.67A,
回复
clark0527
2010年07月18日 20:12:11
5楼

一梯3户,每单元18户
回复
gdx8785
2010年07月18日 20:24:34
6楼
按你原来的设计参数做也就是了
在我们这儿,每一户的容量设置是最低为8kW
回复
weilmeng
2010年07月18日 20:52:57
7楼
现在还有哪里每户才设计4KW的负荷啊?太小了吧?
回复
dianqipanli
2010年07月18日 21:46:24
8楼
我们这都是4x70进户,100管。
回复
ljs1399
2010年07月19日 00:53:39
9楼
3*6*4=72KW*Kx系数0.8=57.6KW计算电流为102.96A。单元楼可以选择100A开关。配电室选择125A开关。电缆按100米地埋敷设温度按25。你要选择VV22-4*70+35的电缆
.
回复
ly810310
2010年07月19日 08:46:35
10楼
请问这个是怎么选择出来的,单元楼可以选择100A开关,配电室选择125A开关VV22-4*70+35,这里的100A、125A和70+35是怎么选择出来的呢,我是新手
回复
clark0527
2010年07月19日 18:18:49
11楼

森工总局的棚户区改造,面积小都是30-40米的。是这样我给设计是4KW,进线,微断跟6KW一样,3*10线,40A的开关。业主户内总开关是32A的。
我一般设计,都是6KW。8KW的单相供电吗?电流很大啊!
回复

相关推荐