我有一个朋友接的室内改电的活 因为老板不好好给钱 他就把零线接地 地线接在电表的零线端了 我说那样违反操作规程 零线带电 容易出事故 他说没事 就是电表走的快 请问给位高手 他的说法正确吗 本人是新手 请指教:time:
我有一个朋友接的室内改电的活 因为老板不好好给钱 他就把零线接地 地线接在电表的零线端了 我说那样违反操作规程 零线带电 容易出事故 他说没事 就是电表走的快 请问给位高手 他的说法正确吗 本人是新手 请指教:time:
2楼
PE与N线混乱,不知道时故障较难查。
电表不会走快的,零(N)线也不会带电的。
回复
3楼
楼主说:零线接地 地线接在电表的零线端了 我说那样违反操作规程 零线带电。会带电么,你这句话就有问题,
回复
4楼
这种手段窃电最常见了。电表不走或者反过来走。一线一地的情况下。
回复
5楼
这其实就是PE和N的重合,实际使用中没有了接地线,对电表没有任何影响,除故障查找难点外,会缺少接地保护
回复
6楼
不见得吧
回复
7楼
不见得吧
回复
8楼
lujing9452 发表于 2010-7-18 22:13 这种手段窃电最常见了。电表不走或者反过来走。一线一地的情况下。现在的电子式电表应该没什么影响
回复