小弟刚刚入行,请问各路高手次梁与主梁交界处,在主梁上设置附加箍筋的作用什么?另外怎么知道设置直径为好大的箍筋。谢谢请教
小弟刚刚入行,请问各路高手次梁与主梁交界处,在主梁上设置附加箍筋的作用什么?另外怎么知道设置直径为好大的箍筋。谢谢请教
2楼
加筋的目的是为了抵抗次梁的集中力对主梁的剪切,箍筋直径一般同主梁箍筋直径即可,左右加密三道
回复
3楼
个人认为是为了把次梁的力传到主梁的上部(面上)来受力,符合传力模式,以及主梁下不出现裂缝,
回复
4楼
二楼回答的很好
回复
5楼
三楼说的很好,做施工图时候,一般是从PKPM中倒出剪力值,然后在看看需要不需要加吊筋
回复
6楼
《砼规范》10.2.13 位于梁下部或梁高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担,附加横向钢筋宜优先采用箍筋
回复
7楼
一般情况下,可以在主梁两边个附加3个箍筋(箍筋直径同主梁箍筋直径)。次梁的受力比较大,还要加吊筋。
[
本帖最后由 gaozhiling79 于 2010-7-18 15:29 编辑 ]
回复
8楼
加筋的目的是为了抵抗次梁的集中力对主梁的剪切.直径一般采用8,左右各三根。
回复
9楼
优先使用附加箍筋
回复
10楼
《砼规范》10.2.13 位于梁下部或梁高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担,附加横向钢筋宜优先采用箍筋,若还不满足设计要求,则改为增加吊筋。PKPM梁施工图模块中,有自动增加附加筋,也可以查建筑结构静力计算手册。
回复
11楼
《砼规范》10.2.13 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b。当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d。附加横向钢筋所需的总截面面积应符合下列规定:
Asv≥F/fyvsinα
式中
Asv--承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;当采用附加吊筋时,Asv应为左、右弯起段截面面积之和;
F--作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;
α--附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。
回复