我这有2台高频斩波调速电机,转子(A\B\C三相)接线准备采用3根1*300的电缆,但是电缆预埋管只有一根4“的,请问这3根电缆可以穿在同一个电缆管里面吗 ?

我这有2台高频斩波调速电机,转子(A\B\C三相)接线准备采用3根1*300的电缆,但是电缆预埋管只有一根4“的,请问这3根电缆可以穿在同一个电缆管里面吗 ?
免费打赏
cqluhai96321
2010年07月17日 17:50:12
2楼
关键看频率多少呢?钢管估计没问题。
回复
zhijunchen
2010年07月17日 19:52:52
3楼
如果是钢管电缆必须穿同一根钢管,否则会产生涡流。估计4寸的钢管穿300平方3根电缆穿不下,建议放大。