12楼
工业民用手册有:单台电容器k=1.5~2.0,电容器组k=1.43~1.55
回复
13楼
本题是求电容器组的额定电流!(这点我特别的注意了,因为对这个问题我特别看过)
规范明确说明,对于电容器组是1.35对于单个电容是1.5.《并联电容器装置设计规范》,第5.8.1是对单个电容器的.
规范《并联电容器装置设计规范》,第5.1.3条,对于电容器组为1.35倍.
规范《10KV及以下变电所设计规范》第5.1.2条,高压电容器不应小于1.35,低压电容器不应小于1.5倍.多个条文说明用1.35是正确的.
回复
14楼
同意4楼,用1.5系数,选 C 132A
回复
15楼
1.5倍指的是单台电容器连接线,此题88A--容量1500多KVAR,肯定是电容器组。所以本人认为应该采用1.35倍。35kV~变电所规范与10kV并不矛盾啊!!
回复
16楼
同意按1。43~1。55之间定系数,俺也是!
回复
17楼
呵呵,最终答案铁定是注册委员会第一册教材里那套模拟题的答案(1.35倍);你们也不看看是谁在出题。
公没理,婆也没理,最终是出题人有理。
可以透露给大家:今年的考题,至少有6道就在那上面(包括1809KVAR电容补偿的题目)。
回复
18楼
此时还不跟党走,啥时跟党走?!
回复
19楼
对不起,高压还是低压?
回复
20楼
同意.
回复
21楼
我也认为1.35应该是正确地。看看模拟试题的答案,那儿有解释。
回复