23B-1-12 10kV电容器回路导线长期电流
nhpam65
nhpam65 Lv.2
2005年10月26日 19:20:49
只看楼主

05供配电 专业

05供配电 专业

1130325640772.JPG

免费打赏
大鼻山
2005年10月26日 21:54:30
2楼
118.8A,复习教材的模拟题,一字不差
回复
zyzylz
2005年10月28日 14:58:42
3楼
是的
GB50059-1992《35~110kV变电所设计规范》第8页3.7.3条

zz_zz的奖分说明:本题为10KV,不适用这条规范。但是分数奖了就没法改了,特做说明。
回复
zz_zz
2005年10月28日 15:06:44
4楼
我找了个1.5的系数。
依据是并联电容器设计规范5.8.1条。5.8.1 单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容器额定电流的1.5倍。

请大家仔细分辨并联电容器设计规范5.1.3条。5.1.3 并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍。

我觉得1.5的系数是对的。
回复
zz_zz
2005年10月28日 15:39:22
5楼
这道题估计50%的人要选错。一半选1.35,一半选1.5
回复
chzhdzz
2005年10月28日 16:32:53
6楼
我凭记忆先按1.35计算为b,后翻并联电容器设计规范5.8.1条后改为1.5,正确答案应该是?或喜或悲?
回复
liugong-001
2005年10月28日 16:47:26
7楼
我选1.35*88=118.8
回复
大鼻山
2005年10月28日 18:51:56
8楼

参见注册委员会的模拟考试题第221页。

非常遗憾的是,该模拟题为10KV,但它引用的规范却是(35KV~110KV),是错误的。。。呵呵,看他最后怎么判。

我最后还是选择跟党走。。。
回复
zz_zz
2005年10月28日 20:02:24
9楼
写书的人都犯糊涂,何况我们。
不管判哪个对,希望丢分的人都要心平气和。
这个错误发生在考场上就只是关系个人的小事。自己平时的设计出错那才是大事。
回复
大鼻山
2005年10月28日 20:11:05
10楼

可是对错,可能会关系到今年注册成功与否啊!
回复
zz_zz
2005年10月28日 21:01:34
11楼


1、咱们的讨论于事无补。判题的老师不会听咱们的。
2、注册是为了能够更好的工作。
3、工作是为民造福,为自己积德,马虎不得。
回复