送风负荷如何算?
sxjsdwww
sxjsdwww Lv.2
2005年10月25日 22:42:07
只看楼主

请问一下,送风负荷是如何算的,,请给出公式,还有新风负荷是如荷算的

请问一下,送风负荷是如何算的,,请给出公式,还有新风负荷是如荷算的
xyzjm12
2005年10月26日 00:48:57
2楼
送風負荷=空氣比重*送風量*焓差
回复
sxjsdwww
2005年10月26日 08:33:39
3楼
空气比重是不是空气密度啊,焓差是哪里的焓差啊,
回复
deathgod007
2005年10月26日 09:04:13
4楼
晕,你说是哪里的焓差啊,感觉你......
当然是室内状态点与室外空气状态点的焓差值啊
回复
sxjsdwww
2005年10月26日 11:17:14
5楼
那空气比重呢,谢谢蓝星星,
回复
wxx1980815
2005年10月26日 21:37:59
6楼
新风负荷=新风量(室外焓值-室内焓值)
回复
wjzhang_031
2005年10月27日 12:04:20
7楼
本末倒置了吧?

送风负荷就是要处理消除室内的负荷,是土建、人员、灯光……加起来的值

负荷不是先定个风量,然后倒过来推算的

新风负荷在确定了新风量后,倒是可以用风量推算负荷

回复
chinamkc
2005年10月27日 13:46:35
8楼
感觉楼上的回答都不是怎么很清楚,那位大侠能详细讲解一下啊!
回复
xyzjm12
2005年10月28日 01:11:58
9楼



說得也是,按理是先計算負荷,再算風量;反正算出來是多少就是多少,再用個係數得出具體數值,然後就按此數值去選型了;現在好像很少有人去考慮冷風比了
回复
liulong_yj
2006年06月28日 10:19:37
10楼
先算出室内热湿负荷φ、D,再根据公式计算:qv=φ/1.2(hn-ho)或qv=d/1.2(dn-do)X1000
新风负荷:1.2qvw(hw-hn)
式中:φ——为室内热负荷;
D—为室内湿负荷;
qv—计算送风量;
hn、ho—室内焓值、送风状态点焓值;
qvw—新风量;
hw、hn—新风焓值、室内焓值
回复

相关推荐

APP内打开