我在调试风冷热泵机时,发现室外机铜管连接处出现的结霜,请问这是什么原因?
我在调试风冷热泵机时,发现室外机铜管连接处出现的结霜,请问这是什么原因?
2楼
估计有漏。铜螺帽拧的过紧,导致喇叭口开。
回复
3楼
一般来说是,这种情况是系统内制冷剂太少了,正常该处应是结露.你要查一下系统是漏了,还是加制冷剂太少了?
回复
4楼
可能是漏的原因,另外你的室外温度是多少啊
回复
5楼
原因有多方面:系统堵、制冷剂泄漏或本身就不够,环境温度低,膨胀发故障等。
回复
6楼
地点就在镇江,室外温度约为20度,我把送风调到16度,等会儿有结霜了,再等会儿就结冰了,根本不产生冷凝水珠.
这是前两周前的事,不过现在我又没有去弄它,却正常了,不知道是怎么回事.不过谢谢大家了
回复
7楼
对系统进行详细的检查,分析原因
回复