PP-R管能否用于高温采暖系统(95/70)
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年10月25日 13:59:33
来自于采暖供热
只看楼主

选用s3.2系列的PP-R管材作为散热器采暖的管道,有人说PP-R埋地由于它的热变形产生的蠕动会影响管材的寿命,还有人说,地埋PP-R会产生热变形使地面开列,到底是否可用,请各位专家出招。

选用s3.2系列的PP-R管材作为散热器采暖的管道,有人说PP-R埋地由于它的热变形产生的蠕动会影响管材的寿命,还有人说,地埋PP-R会产生热变形使地面开列,到底是否可用,请各位专家出招。
免费打赏
lql7358
2005年10月25日 16:46:45
2楼
建议楼主看看这篇文章,http://www.ppia-china.com/inside/hyzc/zhang01.htm
不过本人接触过的工程确实产生过文章所描述的问题!
回复
bjgdlsg
2005年10月27日 17:26:29
3楼
不行,温度过高
回复
shigu
2005年10月27日 17:58:05
4楼
关注!!
回复
mage780705
2005年10月27日 19:19:38
5楼
不行,最好用钢管,其次是铝塑管,PB管,有一种新型的管材PE-RT管倒是可以一试。
回复
gzh1982
2005年10月28日 08:51:38
6楼
不行,最好用钢管,其次是铝塑管,PB管,有一种新型的管材PE-RT管倒是可以一试
回复
ejiade
2005年10月28日 10:44:41
7楼
中国供热信息网
-供热、热电、暖通、地热、地暖领先门户网站

免费发布信息、免费查询信息。
欢迎您的加入!
http://www.china-heating.com/

在线交流论坛:http://www.china-heating.com/jiaoliu
回复
kyo.u
2005年10月28日 11:30:37
8楼
可以的,我们这里设计的时候,室内的采暖管道用的不是PP-R就是PE-X管,从来还没有碰到像你说的这样的问题!我去参加过PP-R冷热水管国家标准应用推广会,他们给我了一份PP-R冷热水管的国家标准,我查了一下,它在温差为62.5C时的伸缩量很小,而且在室内走的时候一般不会超过10米就会接一个散热器,这样自然补偿就足够满足它的伸缩了,我刚才看了一下我做的图,很多都是在5M左右的时候就接了一个散热器了!

如果是做地暖的时候,超过30M2,6M*6M的时候都会设置伸缩缝的
回复
gkszjz
2005年10月28日 18:41:28
9楼
不行。温度过高会大大降低使用寿命。具体寿命记不清了。不过95度肯定不超过10年。
回复
loman0317
2005年10月29日 09:31:04
10楼
PE-RT是地暖专用管,不能用于高温采暖系统。