底层有商店的六层单元式住宅设不设室内消火栓?
liang.369
liang.369 Lv.2
2005年10月25日 11:31:24
只看楼主

《低规》8.4.1条:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅要设室内消火栓,含不含六层?(底层商店面积和超过100平米),看条文说明8.4.1“超过七层”是不含七层的,可是8.6.1“超过七层”好像又是含七层的,那么超过六层究竟含不含六层呢?

《低规》8.4.1条:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅要设室内消火栓,含不含六层?(底层商店面积和超过100平米),看条文说明8.4.1“超过七层”是不含七层的,可是8.6.1“超过七层”好像又是含七层的,那么超过六层究竟含不含六层呢?
shi-tou
2005年10月25日 12:19:03
2楼
不含呀,超过,应理解为六层以上 我们这个遇到这样的情况,消防要求要设室内消火栓。
回复
huangchao1976
2005年10月25日 13:51:02
3楼
理解上应该是不含,但底层是商业网点,一般的做法都要设消火栓.
回复
liang.369
2005年10月25日 16:36:28
4楼
我认为如果不含六层,就可以依据《低规》8.4.1的规定,不设消火栓。如果按照一般做法设的话,应该如何取室内消火栓用水量呢?如果取表8.5.2中其他建筑,是15L/s,这是否和不设的区别太大呢?听听大家意见。
回复
cell_ss
2005年10月25日 17:11:26
5楼
加商铺7层设,低了就不设!
回复
yjw
2005年10月25日 17:44:01
6楼
不用设,7-9层符合条件的才设置
回复
xuyun028
2005年10月26日 19:04:01
7楼
不用设
回复